Ren dirigent čo. FORUMHOUSE: mylná informácia o oddelení PEN vodiča

Správna a kvalitná práca je jej kontinuitou. Jedným z prvkov tohto obvodu je PE vodič. Tieto vodiče zabezpečujú neoddeliteľné spojenie rôznych častí zariadení a inštalácií s uzemňovacím systémom.

Druhy ochranyPE vodiče:

  • Poskytnuté (špeciálne);
  • Otvorené časti elektrických inštalácií;
  • Elektricky vodivé časti tretích strán.

Špeciálne dodávané vodiče zahŕňajú nasledujúce typy. Jadrá vo viacžilových kábloch, izolované a neizolované drôty vedené v rovnakom plášti s fázovými vodičmi a trvalo uložené vodiče s izoláciou a bez nej.

PE vodiče je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach

Otvorené vodivé časti elektroinštalácie sú hliníkové káblové plášte, oceľové rúry, v ktorých sú uložené elektrické rozvody, kovové vaničky a boxy.

Poznámka! Pripojenie ochranných vodičov k otvoreným častiam elektrických inštalácií sa vykonáva len za podmienky, že pripojenie vodičov k týmto konštrukciám je zabezpečené technickými špecifikáciami. .

Nie je zakázané pripájať ochranné vodiče k cudzím vodivým častiam. Môžu to byť konštrukcie a konštrukcie z kovu (krovy alebo stĺpy), výstužné konštrukcie budov, priemyselné konštrukcie z kovu (výťahové šachty, koľajnice, plošiny).

Ako PE vodiče nedovoľte použitie pre zariadenia, ktoré sú napájané inými elektrickými sieťami, rúrkové drôty a kovové plášte rúr, potrubia s horľavými a výbušnými zmesami a vodovodné potrubia.

Spoľahlivé uzemnenie PE vodiča na ASU

Na inštaláciu zemnej slučky sú potrebné tri kolíky z valcovanej ocele s priemerom najmenej 16 mm a dĺžkou 3 m. Zatĺkajú sa do rohov rovnostranného trojuholníka do vopred vykopanej ryhy hlbokej 30 – 50 cm. Strany trojuholníka by mali byť 2,5 - 3 m. Horné konce kolíkov sú zvarené medzi oceľovým pásom s rozmermi 4x30 mm.

Pozemná slučka

Tip #1 Vzdialenosť od zemnej slučky k stene budovy by mala byť od 1 do 6 m.

Namiesto valcovanej ocele je povolené použiť rúrku s priemerom najmenej jeden a štvrť palca s hrúbkou steny 3,5 mm alebo oceľovým rohom 50 x 50 mm. Na uľahčenie jazdy musia byť konce kolíkov nabrúsené improvizovaným nástrojom.

Zváracie body a spojovacia lišta musia byť dobre natreté, aby boli chránené proti korózii. Dôležité! Uzemňovacie kolíky sa nesmú natierať!

Z okruhu do zbernice PE je položený vodič vyrobený z ocele alebo medi. Prierez oceľového vodiča musí byť minimálne 100 mm2 a prierez medeného vodiča musí zodpovedať prierezu PE vodiča alebo viac. Po inštalácii uzemňovacej slučky organizáciou napájania je potrebné zmerať odpor šírenia uzemňovacej slučky. Pri napájaní trojfázovým prúdom s lineárnym napätím 380 V (fázové napätie - (220 V) by to nemalo byť viac ako 10 ohmov.

Chyby pri delení vodiča PEN na PE a N

Najčastejšou chybou pri oddelenom kladení vodičov PE a N je ich zlúčenie za oddeľovacím bodom. V normálnom stave zariadenia by cez PE vodič nemal pretekať žiadny prúd a v dôsledku kombinácie začne fungovať ako pracovná nula (nulový vodič). V dôsledku toho - nesprávna činnosť zariadení na zvyškový prúd (RCD). Bežnou chybou je inštalácia prepojok medzi nulu a zemný kontakt (PE) zásuvky. Najzávažnejšie dôsledky takejto kombinácie vznikajú v prípade prerušenia nulového vodiča k bodu pripojenia vo vývode.

Druhou chybou je realizácia samostatných zemných slučiek pre rôzne zariadenia v tej istej budove. V tomto prípade vzniká potenciálny rozdiel na rôznych koncoch PE vodiča, čo povedie k toku prúdu v PE vodiči. Ak dôjde k prerušeniu PE medzi zariadeniami, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Takéto pripojenie môže tiež spôsobiť poruchy digitálneho zariadenia.

Treťou chybou je použitie vodiča stavebných armatúr alebo vodovodných potrubí ako uzemňovacieho vodiča PE. Bytové armatúry nezaručujú spoľahlivý kontakt so zemou a vodovodné potrubia môžu mať miesta poškodené koróziou alebo nevodivé plastové vložky. Ak je vo viacerých bytoch urobené uzemnenie PE k vodovodu, môže nastať situácia ako pri druhej chybe.

Tip č. 2 Podľa odsekov 1, 7, 61. PUE na uzemnenie vodiča PE na vstupe do budovy sa odporúča použiť prirodzené uzemňovacie elektródy.

Základné požiadavky na oddelenie vodiča PEN

Všetko, čo potrebujete vedieť pre kompetentný výkon takejto práce, je uvedené v ustanoveniach PUE. Potreba takéhoto spojenia je uvedená najmä v článku 7.1.13

Ako by malo pripojenie vyzerať na schéme je popísané v odseku 1.7.135 - keď je na akomkoľvek mieste vodič REN rozdelený na neutrálny a uzemňovací vodič, ich následná kombinácia nie je povolená.

Po oddelení sa pneumatiky považujú za iné a musia byť podľa toho označené - nula modrou a PE je označená žltozelenou farbou.

Prepojka medzi uzemňovacou zbernicou a nulovou zbernicou je vyrobená z materiálu s prierezom nie menším ako samotné zbernice, z ktorých ďalej idú vodiče PE a N. V tomto prípade sa zbernica ochranného vodiča PE môže dotýkať skrine transformátora, a zbernica n je samostatne inštalovaná na izolátoroch. Zbernica PE musí byť uzemnená - v ideálnom prípade by pre ňu mal byť samostatný obvod (PUE - 1.7.61).

Pri používaní zariadení RCD by sa nula používaná na pripojenie elektrického zariadenia nemala dostať do kontaktu s nulou, ktorá prichádza do vstupného stroja a počítadla. Podľa tohto princípu sú všetky tieto zariadenia prepojené.

Miesto oddelenia vodiča PEN na drôt PE a N sa z mnohých dôvodov vykonáva v ASU, ktorý stojí pri vchode do bytu alebo súkromného domu.

Vodič PEN, ktorý bude rozdelený na pracovnú nulu a uzemnenie, musí mať prierez najmenej 10 mm², ak je medený, a 16 štvorcov, ak je hliníkový. V opačnom prípade je delenie zakázané.

Hlavné typy uzemňovacích systémov

Pred prechodom na vodič PEN stojí za to podrobnejšie zvážiť klasifikáciu existujúcich uzemňovacích systémov a ich stručný popis.

  1. TN. Ide o systém s pevne uzemneným neutrálom, kedy sa na prepojenie pracovnej nuly a ochranného obvodu (priamo z generátora alebo transformátora, kde sa prevádza napätie) používa spoločný neutrál zo zdroja prúdu. Predpokladom tohto systému je pripojenie tela akéhokoľvek elektrického spotrebiča k spoločnému neutrálu. Uzemnenie TN má tieto odrody:
    • TN-C. Existuje spojenie medzi pracovnou a ochrannou nulou. Príkladom je trojfázová sieť s nulovým vodičom, celkovo sa používajú 4 vodiče.
    • TN-S. Systém je bezpečnejší a produktívnejší, ale má vyššie náklady. K spotrebiteľovi prichádza 5 vodičov: 3 fázové, 1 nula a 1 ochranný. Rozdelenie potenciálov sa uskutočňuje priamo pri zdroji elektrického prúdu.
    • TN-C-S. Lacnejšia verzia predchádzajúceho ochranného systému. Pracovná a ochranná nula sa dodáva spotrebiteľovi vo forme vodiča PEN. Pri prúdovom zdroji sú neutrály kombinované, čo šetrí náklady.
  2. TT. Uzemnenie spotrebiteľa sa vykonáva priamo na jeho mieste. Najčastejšie sa používa v oblastiach, kde je elektrická energia dodávaná cez vzdušné elektrické vedenie. Spotrebiteľ dostane 3 fázy a pracovnú nulu a pozemná slučka je namontovaná v blízkosti.
  3. IT. Systém sa vyznačuje absenciou nuly prichádzajúcej k spotrebiteľovi zo zdroja. Uzemňovacia slučka je namontovaná v tesnej blízkosti spotrebiteľa. Aby sa znížila pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom, všetky prípady elektrických spotrebičov sú pripojené k uzemňovacej zbernici.

Prečo nie je možné oddeliť PEN vodič v podlahovej doske

Túto možnosť nemožno použiť z niekoľkých dôvodov:

  1. Ak vezmeme do úvahy výlučne ustanovenia PUE, potom hovoria, že oddelenie drôtov by sa malo uskutočniť na úvodnom stroji bytu alebo súkromného samostatného domu.
  2. Aj keď je bytový štít považovaný za vodný stroj (čo je dosť problematické), takéto pripojenie bude nesprávne podľa ďalšej požiadavky, a to, že vodič PE musí byť znovu uzemnený, čo sa v podlahovom štíte nedá dosiahnuť.
  3. Aj keď vymyslíte a privediete zem k podlahovému štítu, potom je tu ďalšia prekážka, ktorá hrozí veľkými pokutami. Faktom je, že elektrický obvod pri výstavbe domu je skolaudovaný vo viacerých inštanciách a jeho neoprávnená zmena je hrubým porušením všetkých existujúcich pravidiel - v skutočnosti ide o zmenu projektu, podľa ktorého bol dom pripojený na el. siete. Takéto prípady by mala riešiť výlučne organizácia obsluhujúca tento dom alebo oblasť.

Samozrejme, ak takáto organizácia plánuje akúkoľvek prácu na oddelení vodiča pera, potom nemá zmysel zaoberať sa každou podlahovou doskou samostatne. Najlepšou možnosťou by bolo rozdeliť to na úvodnom stroji, čo sa urobí.

Ďalším argumentom v prospech oddelenia vodiča Pen na jednom stroji obytnej budovy je požiadavka PUE (odsek 7.1.87) na inštaláciu systému vyrovnávania potenciálu na tomto mieste.

Je zakázané robiť to kdekoľvek inde, čo znamená, že oddelenie vodiča PEN v podlahovej doske bude v každom prípade vykonané bez dodržania všetkých potrebných pravidiel a opatrení. . Výsledkom je, že jedinou správnou metódou na uzemnenie v dome je kolektívna výzva organizácii obsluhujúcej dom alebo oblasť

Výsledkom je, že jedinou správnou metódou na uzemnenie v dome je kolektívna výzva organizácii obsluhujúcej dom alebo oblasť.

Najčastejšie chyby pri rozdeľovaní vodiča PEN

Pri vlastnom oddelení vodiča PEN je potrebné prísne dodržiavať správnu postupnosť tohto procesu. Na dosiahnutie čo najspoľahlivejšieho kontaktu všetkých spojov používajte kvalitné elektromateriály a majte po ruke spoľahlivý nástroj, ktorý ušetrí čas.

Najčastejšou chybou je pripojenie vstupnej nuly na zbernicu, ktorá bude fungovať ako uzemnenie. PUE má zodpovedajúcu klauzulu označujúcu, že vstupná nula by mala byť pripojená k nulovej zbernici a nie k ochrannej

Po práci by ste preto mali venovať pozornosť zapojeniu a všetko znova skontrolovať.

Ako sveter veľmi často používajú akýkoľvek materiál, ktorý im príde pod ruku, pričom nevenujú pozornosť jeho kvalite. Takáto chyba čoskoro povedie k požiaru a potrebe inštalácie nového elektrického panelu. Nemali by ste šetriť na takých dôležitých otázkach, ako je elektrina v dome alebo byte.

Nebezpečné môže byť aj používanie nekvalitnej elektrickej pásky. Pri krátkodobom zaťažení nad nominálne hodnoty sa takáto elektrická páska môže roztaviť a kontakt zostane otvorený. Čo je už porušením elektrickej bezpečnosti a zvyšuje šance na skrat. Pre akékoľvek elektrické práce je najlepšie použiť zmršťovacie bužírky.

Pri práci s bytovými štítmi sa často stretávame s veľkým počtom zvratov. Tento spôsob pripojenia je už zastaraný, poskytuje nekvalitný kontakt, ktorý, podobne ako použitie hliníka s meďou, môže viesť k požiaru. Teraz existujú špeciálne hydraulické lisy, ktoré vám umožňujú pripojiť drôty pomocou objímok. Náklady na takéto výrobky sú vysoké, ale dosiahne sa maximálna kvalita spojenia. Ak takýto nástroj neexistuje, je najlepšie použiť skrutkové spojenia s niekoľkými podložkami.

Hlavná uzemňovacia tyč PE

Zbernica PE alebo hlavná zbernica je jednou zo súčastí všeobecného uzemňovacieho zariadenia určitého objektu. Táto zbernica sa používa v elektroinštaláciách do 1 kW. S jeho pomocou sa spájajú jednotlivé uzemňovacie vodiče, cez ktoré sa vykonáva uzemnenie a vyrovnanie potenciálu.

Čo je spojené s autobusomPE:

  • Uzemňovací vodič, ktorý je pripojený k uzemňovacej elektróde;
  • Komunikačné potrubia vyrobené z kovu;
  • kovový stavebný rám;
  • Časti ventilačných a klimatizačných systémov vyrobené z kovu;
  • Systém ochrany pred bleskom;
  • Pracovný uzemňovací vodič.

Inštalácia GZSH je zabezpečená pravidlami PUE a vykonáva sa vo vstupnom rozvádzači alebo samostatne.

Poznámka! Ak sa hlavná uzemňovacia zbernica nachádza vo vnútri zariadenia, potom je možné v tomto prípade použiť iba zbernicu PE. .

Ak je pneumatika inštalovaná oddelene od zariadenia, podmienkou je pohodlie jej údržby.

Samostatne inštalovaná uzemňovacia zbernica, prierez by nemal byť menší ako napájací vodič PE alebo PEN.

Je neprijateľné používať hliníkové výrobky ako GZSH. Pneumatika musí byť vyrobená z medi alebo ocele.

Štrukturálne musí táto pneumatika nevyhnutne spĺňať pravidlá a požiadavky PUE a mať možnosť individuálnej údržby vodičov.

Spôsoby prechodu viacpodlažnej budovy na systém TN-C-S

Nemá zmysel nezávisle prerábať systém TN-C celého domu, na to existujú špeciálne služby. Ďalšou otázkou je, kedy príde na rad generálna oprava celého domu.

Možnosti prepracovania elektrického systému viacpodlažnej budovy:

  1. Bez ohľadu na to, aké banálne, ale mnohí nájomníci viacpodlažných budov radšej len počkajú. Teraz v krajine, na federálnej úrovni, existujú programy na opravy hlavného mesta. Príslušné orgány zodpovedné za verejné služby môžu zistiť, či je dom na čakacej listine alebo nie, a kedy sú naplánované opravy.
  2. Nemôžete čakať na generálnu opravu, ale zaplatiť za služby spoločnosti, ktorá inštaluje elektrické siete. Táto metóda je samozrejme veľmi nákladná, pretože spoločnosť kladie nové vedenia, inštaluje uzemňovacie zariadenia a inštaluje nové elektrické panely. Okrem elektroinštalačných prác však spoločnosť preberá aj regulačný rámec, ktorý následne nezávisle certifikuje vo všetkých inštanciách. Obyvatelia musia platiť len za služby.
  3. Existuje možnosť spolupráce. Obyvatelia ponúkajú nižšiu sumu, no aktívne pomôžu pri prácach. Bohužiaľ, nie veľa spoločností súhlasí s touto možnosťou, radšej robia všetko sami.

Ak vám nevyhovuje žiadna z vyššie uvedených možností, potom môžete nezávisle oddeliť vodič PEN v elektrickom paneli na schodisku. V tomto prípade budú výdavky oveľa menšie ako pri inštalácii úvodnej skrinky celého domu. Ak prácu vykonávate sami, ale musíte si kúpiť iba spotrebný materiál, ktorého ceny sú teraz mierne.

Prečo oddeľovať vodič PEN, ak je medzi zbernicami PE a N umiestnená prepojka

Priama odpoveď na túto otázku nie je uvedená v PUE a GOST - existujú iba odporúčania „ako to urobiť“ a „prečo“ sa nezohľadňuje, s najväčšou pravdepodobnosťou na základe predpokladu, že by to malo byť jasné. Všetky nasledujúce vysvetlenia by sa preto mali brať ako názor autora, podporený zásadami pripojenia elektrického vedenia a požiadavkami PUE.

Hlavné body sú tu:

  1. V akejkoľvek schéme, ktorá znázorňuje rozdelenie vodiča PEN na PE a N, je uzemnenie vždy umiestnené ako prvé a z neho už je prepojka na pracovnú nulu. Toto je hlavná požiadavka, ktorú treba brať do úvahy pri oddeľovaní vodiča PEN - naopak, nikdy sa to za žiadnych okolností nerobí.
  2. Dokonca aj samostatne vyrobené uzemnenie je najúčinnejšie pri pripojení cez RCD. V opačnom prípade, aj keď napätie s telom elektrického spotrebiča ide do zeme, stále existuje riziko úrazu elektrickým prúdom pre človeka, aj keď oveľa menšie.
  3. Akýkoľvek drôt má určitý elektrický odpor, čím dlhší je drôt, tým vyšší je jeho odpor voči elektrickému prúdu.

Pre pochopenie samotnej "fyziky procesu" je potrebné zvážiť, ako sa správajú rôzne schémy zapojenia v prípade núdzovej situácie.

Ak nie je prepojka a RCD, nula a zem nie sú pripojené

Fáza vstupuje do tela zariadenia z nej ide do pozemnej zbernice z nej ide do zeme, cez ktorú ide do trafostanice.

Ak vezmeme priemernú hodnotu odporu uzemňovacieho zariadenia na 20 ohmov, skratový prúd nebude dostatočne veľký na vypnutie vstupného stroja. Podľa toho bude elektrický obvod fungovať dovtedy, kým poškodená oblasť nevyhorí (v každom prípade bude na tomto mieste zvýšená teplota a drôt sa skôr či neskôr pokazí), prípadne sa poškodenie nerozvinie do plnohodnotného skratu. medzi fázou a nulou.

V najlepšom prípade tu môže byť človek výrazne „pošteklený“ prúdom alebo sa môže zariadenie znehodnotiť. V najhoršom prípade sa môže spotrebič vznietiť a spôsobiť požiar.

Ak je medzi nulou a zemou prepojka, neexistuje RCD

V tomto prípade obvod funguje takmer rovnako, ako keby ste do domu jednoducho vložili PEN vodič, len s tým rozdielom, že osoba bude viac chránená vďaka uzemneniu.

Stane sa to práve kvôli dĺžke drôtu - keďže v každom prípade sa ASU nachádza v určitej vzdialenosti od bytu alebo domu, treba brať do úvahy odpor drôtu.

Keď je fáza uzavretá do puzdra zariadenia, zvodový prúd pôjde do uzemňovacej zbernice, kde bude mať iba dva výstupy: časť pôjde na zem a druhá sa vráti pozdĺž neutrálneho vodiča, čo spôsobí úvodný bytový stroj vypnúť.

To znamená, že v tomto prípade je prepojka potrebná na to, aby ochranný istič fungoval.

Ak sú medzi PE a N prepojky, je nainštalovaný RCD

Keďže neutrálne a uzemňovacie vodiče majú určitý odpor voči elektrickému prúdu, je zrejmé, že v tomto prípade bude RCD fungovať normálne. Ak sa na skrini zariadenia objaví skrat, zvodový prúd prechádza najskôr cez drôt do samotného RCD a potom ide do ASU obytnej budovy. Tu opäť čiastočne ide do zeme a čiastočne sa vracia späť cez prepojku, čo vyvoláva vypnutie úvodného stroja, ale s najväčšou pravdepodobnosťou k tomu nedôjde, pretože RCD bude fungovať skôr.

Je jasné, že prepojka v tomto prípade nehrá zvláštnu rolu a je skôr poistkou navyše pre ten takmer neuveriteľný prípad, ak by istič RCD nefungoval.

Ak medzi PE a N nie je prepojka, je nainštalovaný RCD

Takýto obvod bude fungovať presne tak, ako keby bol medzi zemou a pracovnou nulou prepojka. Jedinou výnimkou je chýbajúce poistenie pre prípad, že by RCD náhle zlyhalo. Potom bude obvod fungovať podľa prvej možnosti - úvodný stroj nemusí fungovať, kým sa skrat do puzdra zariadenia nezmení na skrat medzi fázou a nulou.

V skutočnosti je takýto scenár prakticky nemožný, pretože v skutočnosti je takéto pripojenie už schémou uzemnenia TN-S alebo dokonca TT, ktorá poskytuje dvojfaktorovú ochranu - bez nej takéto pripojenie neprijme energetický dohľad.

Hlavný rozvádzač a ASU aké sú rozdiely v elektrike

V rôznych zariadeniach na prívod a rozvod elektrickej energie sa používajú vstupné distribučné zariadenia (ASU). Tieto zariadenia tiež chránia vodiče a spotrebiče pred preťažením v sieti a skratmi.

Zariadenia inštalované v ASP zodpovedajú za spotrebovanú elektrinu a vykonáva sa kontrola jej rovnomernej distribúcie. ASU pracujú v elektrických sieťach s napätím 200 a 380 voltov, s frekvenciou striedavého prúdu 50 Hz.

Zariadenie ASU:

  • Kryt (kovová skrinka);
  • Jednostranný panel.

Zariadenie je zostavené nasledovne. Namontované v kovovej krabici, jednostranný panel, je nainštalované rôzne vybavenie. Toto vybavenie zahŕňa úvodný stroj, poistkové vložky, RCD, difautomaty alebo klasické ističe.

Poznámka! Pripojenie vodičov vo všetkých ASU a MSB sa vykonáva iba cez hlucho uzemnený neutrál. .

ASU môže pozostávať z niekoľkých sekcií. Montáž sa vykonáva v zavesenom alebo podlahovom stave. Podľa noriem a pravidiel PUE musí ASU vydržať vypínací prúd (šok) dosahujúci 20 kA. Izolácia vodičov musí odolať napätiu 100 voltov.

Úvodné rozvádzače sa montujú podľa konštrukčných požiadaviek dodaných zákazníkom. Pretože ASU našli široké uplatnenie, môžu sa vykonávať v súlade s rôznymi klimatickými podmienkami.

V prípade poruchy ASU by ste mali kontaktovať špecialistu

Stojí za zmienku, že ASU a hlavný rozvádzač budú vykonávať presne rovnaké funkcie. Hlavným rozdielom je, že hlavný rozvádzač je vždy na prvom mieste v akomkoľvek elektrickom obvode.

Súkromný dom alebo chata

V tomto ohľade majú majitelia súkromných domov viac šťastia, majiteľ chaty môže bez zvláštnych nákladov urobiť uzemnenie domu, o ktorom sme hovorili v našom článku. A implementujte do svojho domova moderný systém bezpečného napájania.

Nezáleží na tom, či ide o trojfázový (štvorjadrový) vstup alebo jednofázový (dvojjadrový), prišiel k vám PEN, môžete ho určiť pomocou indikačného skrutkovača s indikátorom fázy. Ďalej vo vstupnom štíte je neutrálne jadro pripojené k distribučnej svorke. Z nej idú prepojky na nulovú zbernicu a samostatnú uzemňovaciu svorku a k nej je pripojený aj vodič z vonkajšej uzemňovacej slučky. Miesto oddelenia PEN vodiča je možné vidieť na obrázku:

Aby ste vedeli, ako správne rozdeliť vodič, uvádzame pravidlá EMP kapitoly 1.7 (uzemnenie a bezpečnostné opatrenia) a 7.1 (bezpečnostné opatrenia):

  1. Oddelenie vodiča PEN sa vykonáva pred vstupným spínacím zariadením (drôt vedie priamo k separačnej zbernici PE a N, z ktorej ide na samostatné svorky). Inými slovami, kombinovaný vodič musí byť rozdelený pred pultom, a nie po ňom, pretože. podľa pravidiel sa uvádzací strojček umiestňuje pred elektromer.
  2. Prierez PE vodiča musí byť rovnaký ako N.
  3. Je zakázané kombinovať ochranný a nulový vodič ďalej v obvode, za bodom rozdelenia.
  4. Na odpojenie N a PE vodičov nie je dovolené použiť spoločnú zbernicu. Potrebujete, ako je znázornené na fotografii:
  5. Odporúča sa znovu uzemniť vodič PEN na vstupe.
  6. V obvode vodičov PEN a PE je zakázané používať spínacie zariadenia.

Plochý

Majitelia bytov nemajú v tomto smere šťastie, keďže organizácia systému TN-C-S. V špecifikách zásobovania starých bytových domov je drôt PEN pripojený postupne z podlahy na podlahu. A v prípade nehody, napríklad vyhorenia neutrálneho vodiča v podlahovom štíte, prídu do bytu dve fázy. V tomto prípade náš systém prestane fungovať a stane sa nebezpečným.

Z tohto dôvodu je zakázané deliť vodič PEN na PE a N, pretože v prípade havárie dôjde k napätiu ochranného vodiča.

Ak chcete zorganizovať bezpečné napájanie v byte, musíte do meracieho panela nainštalovať:

  • napäťové relé;
  • RCD alebo diferenciálne automaty;
  • zorganizujte plnohodnotné uzemňovacie zariadenie v prednej záhrade domu alebo položte ďalší PE drôt do všeobecného ASU domu;
  • vytvoriť systém vyrovnávania potenciálov.

Upozorňujeme, že je zakázané používať vodovodné, vykurovacie a plynové potrubia ako ochranné uzemnenie!

V prípade, že sa vám predsa len podarilo urobiť rozvody s ochranným vodičom v byte, pred prečítaním nášho článku dôrazne odporúčame, aby ste ho nekomutovali s nulovým vodičom a prístupovým štítom, ale nechali ho nezapojený až do rekonštrukcie el. rozvodov a vymení staré rozvody z trafostanice v súlade s novými normami. Zatiaľ môžete použiť doplnkové ochranné zariadenia popísané vyššie.

V nových bytoch s uzemňovacím systémom TN-C-S sa oddelenie kombinovaného vodiča na nulový pracovný a nulový ochranný vykonáva v hlavnom rozvádzači. Dva drôty už z neho idú oddelene k podlahovej doske a do bytov, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Odborná odpoveď

Požiadavky na ochranné vodiče

To je všetko, čo som vám chcel povedať o tom, kde by mal byť vodič PEN rozdelený na PE a N podľa pravidiel PUE. Odpoveď ešte raz duplikujeme, aby ste si to určite zapamätali: v súkromných domoch sa musí vodič rozdeliť na elektromer pred úvodným spínacím zariadením a v bytoch sa to robí v hlavnom rozvádzači.

  • Akú farbu má fáza a nula v elektrike
  • Ako vymeniť rozvody v byte

Bezpečnostné požiadavky

Z tohto dôvodu moderné budovy používajú päť vodičov (3 fázy, PEN a PE), ktoré začínajú od prípojníc umiestnených v suteréne. Kladú sa ďalej až po posledné poschodie. Na rozdiel od tejto schémy sa v budovách starej výstavby PE rozvetvoval iba v podlahovom elektrickom paneli v domoch s elektrickými sporákmi.

  • Je zakázané používať akékoľvek potrubia uložené v miestnosti ako PE vodič.
  • Ak je v miestnosti niekoľko uzemňovacích zariadení, ich potenciály musia byť kombinované s ďalším vodičom.


Príklad modernej inštalácie ochranných vodičov

PE vodič sa používa tam, kde nie je možné dosiahnuť správne vykonané uzemnenie. To je typické pre všetky viacpodlažné budovy. Preto bezpečnosť ľudí v týchto budovách priamo závisí od správneho pripojenia vodiča PE. Všetky informácie o tom, ako správne vyrobiť vodič PE, sú uvedené v časti 1.7 * PUE.

Moderné napájacie systémy sú postavené na základe typických schém, ktoré zohľadňujú spôsoby uzemnenia zariadení, ktoré sú k nim pripojené. Deje sa tak za účelom ochrany koncového užívateľa, ako aj personálu pracujúceho na elektrických inštaláciách. Pri organizovaní moderných sietí sa tradične používajú káble, ktoré zahŕňajú nielen fázové jadro, ale aj pracovnú nulu N, ako aj ochranný vodič PE. V niektorých prípadoch sú tieto dva typy pneumatík kombinované do jedného spoločného PEN jadra. Aby ste pochopili ich funkčný účel, musíte najprv zistiť, čo je zbernica PE a ako sú ostatné vodiče farebne označené.

Typy uzemňovacích systémov

Známe systémy na ochranu elektrických zariadení sa líšia mnohými spôsobmi, podľa ktorých sa delia na tieto typy: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT a tiež IT. Ikony zahrnuté v týchto označeniach sú dešifrované takto:

  • T znamená zem (z francúzskeho „Terre“ alebo zem).
  • N je pripojenie k neutrálu transformátora.
  • Myslím izolovaný.
  • C - kombinácia funkcií pracovných a ochranných nulových vodičov ("spoločné").
  • S - samostatné použitie týchto jadier ("výber").

Podľa PUE znamená TN-C systém uzemnený na nulu s kombinovaným ochranným a pracovným vodičom.

Označenie TN-C-S znamená, že v niektorom úseku silového obvodu sú dva vodiče položené spolu a potom sú oddelené podľa funkčného základu.

Klasifikácia nulových pneumatík

Podľa vykonávaných funkcií sú nulové pneumatiky zahrnuté v systéme napájania rozdelené do nasledujúcich typov:

  • N - funkčná alebo pracovná "nula", čo je vodič pre záťažové prúdy.
  • PE je špeciálne položená ochranná "nula", ktorá poskytuje možnosť usporiadania uzemnenia na prijímacom konci na vhodnom mieste.
  • PEN je vodič, ktorý spája funkcie oboch týchto zberníc.

N
PE PEN

Každý z vodičov na schémach je zvýraznený určitou farbou (N - modrá, PE - žltozelená a PEN - ich kombinácia). Musia byť vybrané podľa ich prierezu, ktorý by nemal byť menší ako rovnaký indikátor pre fázové pneumatiky.

Uvedené dekódovanie tiež umožňuje pochopiť, prečo je potrebné oddeliť vodič PEN, na čo slúži, ako je možné vybaviť uzemnenie na strane spotrebiteľa.

Prečo rozdeliť PEN na dve časti

Správne oddelenie

Rozdelenie vodiča PEN na vodiče PE a N má zmysel iba vtedy, ak sa predpokladá, že každý z nich bude použitý na určený účel. To možno vykonať v nasledujúcich prípadoch:

  • v súkromnom (vidieckom) dome, keď sa v rozvádzači z PE zbernice urobí kohútik, ktorý sa používa na organizáciu miestneho opätovného uzemnenia;
  • v mestskom bytovom dome, kde obyvatelia vchodu súhlasili s vybavením spoločnej pozemnej slučky na ulici vedľa vchodu;
  • medený zostup je vedený z PE drôtu do vlastnoručne vyrobenej uzemňovacej slučky.

Na implementáciu uzemnenia s vlastným okruhom bude potrebné povolenie od príslušných energetických služieb a koordinácia s bytovými a komunálnymi službami.

Keď sa medzi pneumatiky v mestských domoch na príjazdovej ceste umiestni prepojka, o plnohodnotnom uzemnení sa baviť netreba. Regulačná dokumentácia k tejto záležitosti poskytuje odporúčanie bez podrobného vysvetlenia účinku takéhoto „uzemnenia“.

Možnosti na delenie vodičov

Úvodný rozvádzač

V rozvádzači, kde je rozdelený vodič PEN, je uzemnenie organizované deliacou metódou, ale medzi N a PE musí byť nainštalovaná prepojka. Zároveň je dôležité, aby bola najprv pripojená uzemňovacia zbernica a až potom bol pripojený pracovný vodič. V tejto situácii existujú štyri možnosti pripojenia vodiča PE:

  • Medzi ním a vodičom N nie je žiadna prepojka - pracovný nulový kontakt a uzemňovacia zbernica nie sú elektricky spojené. V ochrannom obvode tiež nie je nainštalovaný RCD.
  • Medzi týmito svorkami je prepojka, ale RCD nie je nainštalovaný.
  • PE pre uzemnenie a skrat N a nainštalovaný RCD.
  • Neexistuje žiadny jumper, ale existuje RCD.

V prvom prípade „fyzika“ fungovania ochranných obvodov vyzerá takto:

  1. Núdzová fáza padá na telo zariadenia.
  2. Potom ide na pozemný autobus.
  3. Ďalej ide do okruhu transformovne.

Pri zvažovaní problému je dôležité vziať do úvahy odpor uzemňovacieho obvodu, zvyčajne nepresahujúci 20 ohmov, berúc do úvahy prierez PE vodiča v mm. námestie. V prípade nehody nebude skratový prúd stačiť na vypnutie úvodného stroja. Ochranný obvod bude fungovať, kým poškodená oblasť na prijímacej strane úplne nevyhorí. Táto situácia nemôže spôsobiť hmatateľnú ujmu osobe, ale zariadenie utrpí vážne poškodenie (najhoršou možnosťou je jeho zapálenie a požiar).

Existuje prepojka, nie je tam žiadny RCD

Schéma oddelenia vodičov PEN pre jednofázovú sieť

V tomto prípade hrá dôležitú úlohu dĺžka prívodného vedenia (odstránenie miesta jeho poškodenia zo vstupno-distribučného rozvádzača), ktorá určuje odpor drôtu pre odtok náboja. V prípade núdzového skratu fázy na telese poškodeného zariadenia sa zvodový prúd dostane najskôr do uzemňovacej zbernice. Ďalej má len dva spôsoby: časť núdzovej elektriny ide do zeme a druhá cez nulovú zbernicu spôsobí, že stroj bude fungovať na vstupe. V uvažovanej situácii sa prepojka používa v prípade, že AB z nejakého dôvodu nefungoval. Ale keďže to druhé je prakticky nemožné, nezáleží na tom, či je prítomné alebo neprítomné.

Je tam prepojka a je nainštalovaný RCD

Keďže všetky ochranné a pracovné vodiče majú určitý odpor, v tomto prípade by mal RCD fungovať normálne. Keď sa na kryte vytvorí skrat, zvodový prúd najskôr vstupuje do samotného RCD a až potom ide na vstup obytnej budovy. Tu, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, je rozdelená na dve časti: časť celku ide do zeme a časť cez prepojku sa vráti na štít, čím sa vypne úvodný stroj. To sa však spravidla nedosiahne, pretože RCD funguje oveľa rýchlejšie.

V tejto situácii na prepojke nezáleží a je len bezpečnostnou sieťou pre každý prípad: ak náhle, podivnou zhodou okolností, RCD nefunguje.

Neexistuje žiadna prepojka a je nainštalovaný RCD

Takýto obvod bude fungovať rovnako ako s prepojkou. Jediným rozdielom od predchádzajúceho prípadu je nedostatok poistenia v prípade poruchy RCD, čo je nepravdepodobné. Ak sa to napriek tomu stalo, schéma sa začne vypracovávať podľa prvej z uvažovaných možností. V tomto prípade vstupné zariadenie nefunguje, kým sa skrat na kryte nepremení na fázový skrat.

Typické chyby rozdelenia fáz sú spojené s porušením poradia spínania. Nie je možné najskôr pripojiť pracovné jadro a až potom pripojiť zem. Ďalšou typickou chybou je neochota inštalovať RCD. V obvodoch s umelým rozdelením vodiča PEN je prítomnosť prúdového chrániča povinná.

Vlastnosti oddelenia PEN vodiča

V súkromných domoch a mestských bytoch, aby sa zabránilo krádeži elektriny, majú zástupcovia riadiacej organizácie právo požadovať, aby bol drôt PEN predĺžený na elektromer. A až po meracom zariadení umožňujú jeho rozdelenie na ochrannú zbernicu PE a pracovnú zbernicu N. Takéto spojenie nie je v rozpore s požiadavkami PUE, ale rozdelenie vykonané pred meračom vyzerá oveľa prirodzenejšie.

Schéma pre jednofázové napájanie rodinných a vidieckych obytných budov

Napájanie elektrickej siete domu alebo bytu sa vykonáva jednofázovým (menej často trojfázovým) elektrickým prúdom 220 V. Rozvod napätia k spotrebiteľom sa vykonáva pomocou trojfázovej siete cez štyri vodiče, jeden z toho je nula. Jednofázové napájanie znamená, že jedna z troch fáz a neutrálny vodič, spoločný pre všetkých spotrebiteľov, prichádza ku konečnému spotrebiteľovi (dom, byt). Pri rovnomernom zaťažení je prúd v neutrálnom vodiči prítomný iba u spotrebiteľov. Po spojení všetkých vodičov do trojfázového obvodu nie je v neutrálnom vodiči žiadny prúd. V článku si povieme, ako sa PEN vodič delí na pe b a n.

Prípojka elektriny v starých domoch

Podľa starých noriem bola na napájacej transformátorovej rozvodni vyrobená uzemňovacia slučka, ktorá bola pripojená k nulovému vodiču (takéto spojenie sa nazýva nulovanie). Drôt pripojený k uzemňovacej slučke a vhodný pre spotrebiteľov sa nazýva vodič PEN. Súčasne vykonáva funkcie pracovníka (stlmením sa prúd vracia do rozvodne) a ochranného vodiča.

Takýto systém napájania sa nazýva TN-C a stále sa používa v starých domoch.

Zásuvky v bytoch s TN-C nemajú uzemňovacie svorky. Na ochranu spotrebiteľov pred úrazom elektrickým prúdom počas fázových uzáverov puzdra vo vnútri zariadenia je neutrálny vodič pripojený k uzemňovacej svorke zariadenia, to znamená, že sa vykonáva uzemnenie.

Pri prerušení nulového vodiča medzi spotrebičom a napájacou stanicou hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Na zvýšenie bezpečnosti je v blízkosti domu inštalovaná dodatočná uzemňovacia slučka a pripojená k nulovému vodiču už na strane spotrebiteľa.

Úprava starého napájacieho systému TN-C tak, aby zodpovedal systému TN-C-S


Vodič PE je dodatočne pripojený k uzemňovaciemu zariadeniu domu (vykonáva sa opätovné uzemnenie).

S cieľom preniesť napájací systém na pokročilejší TN-C-S je vodič PEN rozdelený na PE - ochranný a N - neutrálny. Systém TN-C-S podľa svojho princípu spočíva v tom, že vodič PEN vhodný pre dom na vstupno-rozvodnom zariadení (ASU) je rozdelený na dva samostatné a v tejto podobe sa približuje ku koncovému užívateľovi.


Konštrukcia zásuviek je taká, že pri zapnutí sa najskôr zatvoria uzemňovacie svorky a až potom svorky s fázovými a nulovými vodičmi. Neutrálny (nulový vodič slúži na prenos elektrickej energie k spotrebiteľovi a ochranný na zaistenie bezpečnosti.

Organizácia systému TN-C-S v súlade s pravidlami elektrickej inštalácie (PUE)

Paragraf 1,7,135 PUE presne špecifikuje, ako správne rozdeliť vodič PEN na samostatné a nezávislé PE a N. Na tento účel sú v mieste oddelenia (rozdelenia) vodiča PEN k dispozícii samostatné zbernice alebo svorkovnice na pripojenie PE a N vodiče. Oddelené prípojnice sú prepojené prepojkou. Vstupný vodič PEN napájacieho vedenia je pripojený k PE prípojnici vodiča.

Dôležité! Nie je dovolené rekombinovať vodiče PE a N za bod oddelenia. Pravidlá pre inštaláciu elektrických inštalácií (odseky 1, 7, 145) zakazujú inštaláciu akýchkoľvek spínacích zariadení a zariadení v obvodoch vodičov PE a PEN. Izolácia vodičov PEN, PE a N musí byť rovnaká ako izolácia fázových vodičov a ich prierez sa musí určiť z tabuľky:

Vstupné distribučné zariadenie (ASU)

V ASU je vodič PEN rozdelený na PE a N. Na tento účel poskytuje samostatné zbernice PE a N, ktoré sú vzájomne prepojené prepojkou. PE a N prípojnice sú vyrobené z medi, v extrémnych prípadoch z hliníka.

Dôležité! Nie je možné upevniť medené drôty priamo na hliníkovú zbernicu, aby sa predišlo vzniku elektrochemického páru. Je potrebné použiť oceľové podložky, ktoré sú položené medzi zbernicou a medeným jadrom. K medenej zbernici sú tiež pripevnené hliníkové drôty.

Pneumatiky by mali byť spojené z oboch okrajov alebo v strede pomocou prepojok s prierezom nie menším ako pneumatiky. Iba skrutkové spojenie. Prípojnica PE je pripevnená priamo k základni a prípojnica N je pripevnená pomocou dielektrických (izolačných) tesnení.


Pri inštalácii vodičov do vstupného tienenia je potrebné dodržať odporúčanú farbu vodičov. Pomôže to predchádzať zmätkom a nehodám v budúcnosti. Akceptované sú nasledujúce farby drôtov:

  • Fáza A (L1) - žltá;
  • Fáza B (L2) - zelená;
  • Fáza C (L3) - červená;
  • Neutrálny vodič (N) - modrý;
  • Ochranný drôt (PE) - žltozelený.

Spoľahlivé uzemnenie PE vodiča na ASU

Na inštaláciu zemnej slučky sú potrebné tri kolíky z valcovanej ocele s priemerom najmenej 16 mm a dĺžkou 3 m. Zatĺkajú sa do rohov rovnostranného trojuholníka do vopred vykopanej ryhy hlbokej 30 – 50 cm. Strany trojuholníka by mali byť 2,5 - 3 m. Horné konce kolíkov sú zvarené medzi oceľovým pásom s rozmermi 4x30 mm.


Tip #1 Vzdialenosť od zemnej slučky k stene budovy by mala byť od 1 do 6 m.

Namiesto valcovanej ocele je povolené použiť rúrku s priemerom najmenej jeden a štvrť palca s hrúbkou steny 3,5 mm alebo oceľovým rohom 50 x 50 mm. Na uľahčenie jazdy musia byť konce kolíkov nabrúsené improvizovaným nástrojom. Zváracie body a spojovacia lišta musia byť dobre natreté, aby boli chránené proti korózii. Dôležité! Uzemňovacie kolíky sa nesmú natierať!

Z okruhu do zbernice PE je položený vodič vyrobený z ocele alebo medi. Prierez oceľového vodiča musí byť minimálne 100 mm2 a prierez medeného vodiča musí zodpovedať prierezu PE vodiča alebo viac. Po inštalácii uzemňovacej slučky organizáciou napájania je potrebné zmerať odpor šírenia uzemňovacej slučky. Pri napájaní trojfázovým prúdom s lineárnym napätím 380 V (fázové napätie - (220 V) by to nemalo byť viac ako 10 ohmov.

Chyby pri delení vodiča PEN na PE a N

Najčastejšou chybou pri oddelenom kladení vodičov PE a N je ich zlúčenie za oddeľovacím bodom. V normálnom stave zariadenia by cez PE vodič nemal pretekať žiadny prúd a v dôsledku kombinácie začne fungovať ako pracovná nula (nulový vodič). V dôsledku toho - nesprávna činnosť zariadení na zvyškový prúd (RCD). Bežnou chybou je inštalácia prepojok medzi nulu a zemný kontakt (PE) zásuvky. Najzávažnejšie dôsledky takejto kombinácie vznikajú v prípade prerušenia nulového vodiča k bodu pripojenia vo vývode.

Druhou chybou je realizácia samostatných zemných slučiek pre rôzne zariadenia v tej istej budove. V tomto prípade vzniká potenciálny rozdiel na rôznych koncoch PE vodiča, čo povedie k toku prúdu v PE vodiči. Ak dôjde k prerušeniu PE medzi zariadeniami, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Takéto pripojenie môže tiež spôsobiť poruchy digitálneho zariadenia.

Treťou chybou je použitie vodiča stavebných armatúr alebo vodovodných potrubí ako uzemňovacieho vodiča PE. Bytové armatúry nezaručujú spoľahlivý kontakt so zemou a vodovodné potrubia môžu mať miesta poškodené koróziou alebo nevodivé plastové vložky. Ak je vo viacerých bytoch urobené uzemnenie PE k vodovodu, môže nastať situácia ako pri druhej chybe.

Tip č. 2 Podľa odsekov 1, 7, 61. PUE na uzemnenie vodiča PE na vstupe do budovy sa odporúča použiť prirodzené uzemňovacie elektródy.

FAQ

Otázka číslo 1. Prečo sa problematike farebných drôtov venuje toľko pozornosti?

Lakovanie nijako neovplyvňuje prevádzku, ale uľahčuje prácu pri opravách alebo zmenách inštalácie. Najmä ak to robia rôzni ľudia.

Otázka číslo 2. Prečo nie je možné inštalovať spínacie zariadenia do obvodu PE vodiča?

Keď je fázový vodič uzavretý v zariadení, na jeho puzdre, v prípade prerušenia vodiča PE, bude život ohrozujúci potenciál.

Otázka číslo 3. Prečo nemôžete natrieť zemné tyče, pretože náter chráni pred koróziou?

Okrem ochrany pred koróziou pôsobí vrstva farby ako izolant, ktorý neguje ochranné vlastnosti zeme.

Otázka číslo 4. Aké je nebezpečenstvo spojenia medených a hliníkových drôtov?

Kombinácia medi a hliníka tvorí elektrochemický pár (podobný štruktúre ako pri soľných batériách). Výsledkom je, že intenzívna korózia materiálov vodičov začína tvorbou nevodivej vrstvy oxidov.


Dnes som znova Chcel som vám povedať, kde a ako správne rozdeliť vodič PEN na PE a N. Túto myšlienku podnietili nekonečné spory a diskusie na tematických fórach.

V tomto článku, s odvolaním sa na odseky súčasných regulačných dokumentov (PUE, PTEEP, rôzne GOST), sa vám pokúsim dať konečnú správnu a vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku.

Prečo rozdeliť vodič PEN?

Najprv sa rozhodnime, prečo musíme oddeliť vodič PEN. Aby sme to dosiahli, obrátime sa na najnovšie 7. vydanie PUE, odsek 7.1.13, kde sa hovorí, že:


To znamená, že všetky elektrické inštalácie s napätím 380/220 (V) musia mať uzemňovaciu sústavu TN-S, v krajnom prípade TN-C-S. A čo robiť, keď v Rusku máme stále elektrické rozvody v starom bytovom fonde vyrobené podľa zastaraných noriem s uzemňovacím systémom TN-C.

Pri akejkoľvek rekonštrukcii (zmene) alebo modernizácii elektroinštalácie a tiež, ak vám nie je ľahostajná elektrická bezpečnosť vašej rodiny, musíte prejsť z uzemňovacej sústavy TN-C na modernejšie TN-S alebo TN-C-S. , ale zároveň je potrebné vykonať oddelenie PEN vodiča na nulový pracovný N a nulový ochranný PE a navyše správne. Tu začína zmätok a neustály nesúhlas.

Pre informáciu: Môžete si prečítať edície článkov o tom, ako sme robili generálnu opravu elektroinštalácie bytového domu a na vlastné oči uvidíte aktuálny stav elektroinštalácie, ostatných inžinierskych sietí a komunikácií väčšiny bytových domov.

Uvediem príklad prístupového štítu jednej z obytných budov, kde sme opravovali elektrické rozvody - hrôza:

V tomto článku sa nebudem venovať uzemňovacím systémom, pretože som o každom písal samostatne, pričom som uviedol ich výhody a nevýhody.

Prejdime teda k problematike rozdelenia vodiča PEN na nulový pracovný N a nulový ochranný PE.

Ako rozdeliť PEN vodič na PE a N?

Pre lepšie znázornenie nižšie napísaného uvediem príklady z mojej praxe s reálnymi fotografiami. Ako príklad zvážte napájanie bytového domu, napríklad "Chruščov".

PUE, odsek 1.7.135:

Od miesta, kde je vodič PEN rozdelený na nulový pracovný N a nulový ochranný PE, je zakázané ich ďalšie zapojenie (zjednotenie).

Na mieste oddelenia, v našom príklade je to VRU-0,4 (kV), sú nainštalované dve pneumatiky (alebo svorky), ktoré musia byť vzájomne prepojené a označené:

Zbernica PE alebo sa nazýva aj GZSH (podrobnejšie som o nej písal v článku o požiadavkách na zbernicu GZSH);


Ako prepojka môže slúžiť akýkoľvek drôt alebo tyč rovnakej sekcie a materiálu. Niektorí z mojich kolegov elektrikárov inštalujú dva prepojky na okraje týchto pneumatík, čo v zásade nie je v rozpore s požiadavkami PUE.

Zdôrazňujem, že prípojnice alebo svorky musia mať oddelené spojovacie body pre príslušné PE a N vodiče a nie byť spojené na jednom mieste pre jednu skrutku alebo svorku.

Zbernica N je namontovaná na špeciálnych izolátoroch a zbernica PE (GZSH) je pripevnená priamo na puzdro ASU-0,4 (kV).


Čítame PUE, odsek 1.7.61:


A teraz musíme znovu uzemniť zbernicu PE (GZSH), ku ktorej je pripojený vodič PEN vstupného kábla. Vyššie uvedený odsek hovorí, že ako opätovné uzemnenie možno použiť prirodzené uzemňovacie vodiče. Odporúčam vám namontovať uzemňovač, v skratke - ZU Ako to zvládnete sami, si môžete prečítať v mojom článku o inštalácii uzemňovača.

Po namontovaní uzemňovacieho zariadenia (G.U.) je potrebné skontrolovať jeho odpor. Pomôže vám s tým elektrolaboratórium v ​​mieste bydliska.

Ak odpor namontovaného uzemňovacieho zariadenia spĺňa požiadavky PTEEP a PUE, potom prepojíme zbernicu PE (GZSH) s naším uzemňovacím zariadením pomocou uzemňovacieho vodiča. No a to je všetko, z tohto bodu elektroinštalácie je úvodný vodič PEN rozdelený na nulové pracovné N a nulové ochranné vodiče PE.

Schémy oddelenia vodičov PEN

Uvediem príklad trojfázového vstupného obvodu s počítadlom na priame (priame) pripojenie do siete:


Usporiadanie vyššie uvedeného okruhu sa môže mierne líšiť. Napríklad namiesto úvodného stroja je možné nainštalovať trojpólový nožový spínač a po merači sú nainštalované úvodné poistky a RCD. Podobne pre automatické skupinové zaťaženie - namiesto toho je možné nainštalovať poistky.

Prejdime k dobrému príkladu: bytový viacbytový 4-podlažný dom je napájaný z trafostanice (TS) umiestnenej vo dvore káblom AVBbShv (4x70).


V tomto prípade pripojíme fázové vodiče (A, B, C) vstupného kábla na spínacie zariadenie - trojpólový nožový spínač a kombinovaný vodič PEN vstupného kábla - na zbernicu PE (GZSH). Pozrime sa na diagram:


A tu sú fotografie tohto ASU:



Tu je ďalší názorný príklad - ide o trojfázový vstupný obvod s meračom pripojeným cez prúdový transformátor:


Úvodný kábel značky AVBbShv 2 (3x70) je k ASU položený dvoma závitmi.

Tri žily kábla sú fázové vodiče (A, B, C) pripojené k úvodnému trojpólovému spínaču. Ako vodič PEN je použitý kovový plášť vstupného kábla, ktorý je pripojený priamo na zbernicu PE (GZSH).


Po úvodnom spínači sú inštalované úvodné poistky PPN-35 s menovitou hodnotou 250 (A) a prúdové transformátory s transformačným pomerom 200/5. Na ochranu pred skratmi a preťažením skupinových záťaží, v našom príklade ide o hlavné elektrické vedenie (stúpačky) vchodov, používajú sa poistky PPN-33 s hodnotou 50 (A).


Tu je príklad jednofázového vstupného obvodu pre súkromný dom alebo chatu, napájaný dvojvodičovým nadzemným vedením SIP s ďalším oddelením vodiča PEN vo vstupnom štíte:

Tu chcem dodať, že úvodný stroj musí byť inštalovaný v plastovej krabici, aby sa dal zaplombovať, inak môžu nastať problémy s organizáciou napájania pri uvádzaní elektroinštalácie a meracieho zariadenia do prevádzky. A tiež vás žiadam, aby ste si všimli, že nulové autobusy N1 a N2 NIE SÚ prepojené.

Predsa len sa prikláňam skôr k takejto schéme jednofázového napájania doma s oddelením vodiča PEN vo vstupnom štíte a vždy odporúčam a radím.

Mnohí odborníci, vrátane mojich kolegov „v obchode“, sa však často odvolávajú na v súčasnosti existujúcu normu GOST R 51628-2000, ktorá bola, mimochodom, naposledy upravená v marci 2004. A tam sa odporúča použiť nasledujúcu schému pre jednofázové napájanie rodinných a vidieckych obytných budov:

Môj názor na túto vec je nasledovný: obe schémy sú správne, ale stále je lepšie odkázať na novšie vydania NTD (myslím PUE) a dodržiavať ich normy a požiadavky, o ktorých som hovoril na začiatku tohto článok.

Zabudol som povedať: nezabudnite chrániť svoj „domov“ pred prepätiami vznikajúcimi pri výbojoch blesku alebo spínaní rôznych elektrických zariadení pomocou SPD alebo zvodičov prepätia. V ďalších článkoch sa tomu budem venovať podrobnejšie.

Po zvážení možností pre schémy by som rád pripomenul EIC, odsek 1.7.145:

Po inovácii vstupného štítu, nainštalovaní zberníc PE (GZSh) a N, dokončení inštalácie ZU (zemná slučka), potom by ste mali venovať pozornosť nasledujúcemu odseku 7.1.87 a odseku 7.1.88 7 1. vydanie PUE, v ktorom sa uvádza toto:

Ako je zrejmé z odseku 7.1.87, systém vyrovnávania potenciálov je potrebné realizovať na vstupe do objektu, teda ide o ďalší argument v prospech rozdelenia PEN na nulové pracovné N a nulové ochranné PE na vstupe do objektu, t.j. v ASU. Prečítajte si o tom nižšie.

Dúfam, že som úplne odhalil tému rozdelenia vodiča PEN, ale na konci článku som sa rozhodol odpovedať na najčastejšie otázky, ktoré sa môžu v procese čítania ešte vyskytnúť.

Miesto oddelenia PEN vodiča na PE a N

Najčastejšou (pravdepodobne) otázkou, ktorá vás neustále núti aktívne komunikovať na tematických fórach, je miesto, kde je oddelený vodič PEN. Existujú dve možné odpovede – jedna je správna a druhá nie celkom.

Začnime tým správnym:

1. Úvodný rozvádzač (ASU)

Najsprávnejšie miesto na rozdelenie vodiča PEN na PE a N je vstupný rozvádzač VRU-0,4 (kV) alebo VRU-0,23 (kV) samostatnej budovy. Samostatne stojaca stavba v našom ponímaní je obytný bytový dom, chata, záhrada alebo vidiecka drevenica a pod.


Je tu jedna podmienka, ktorú nemôžem nespomenúť: napájanie samostatnej stojacej budovy musí byť vedené káblom, ktorého prierez nesmie byť menší ako 10 metrov štvorcových. mm pre meď alebo 16 m2. mm na hliník. Toto je jasne uvedené v PUE, odsek 1.7.131:

Ako tomu rozumieť: ak je vaša chata, dom alebo iná samostatná budova napájaná káblom, ktorého prierez je menší, ako je uvedené v článku 1.7.131, potom by sa jeho napájanie už malo vykonávať podľa systému TN-C-S, t.j. so samostatným PE a N. Existujú prípady, keď je samostatná budova (napríklad kúpeľný dom) napájaná cez systém TN-C káblom s menším prierezom, ako povoľuje článok 1.7.131 - v tomto prípade PEN vodič musí byť rozdelený na inom mieste - bližšie k zdroju energie, napríklad v rozvádzači, odkiaľ je táto budova (kúpeľňa) napájaná.

Tu je ďalší závažný argument v prospech noriem a požiadaviek PUE na oddelenie vodiča PEN - to je GOST R 50571.1-2009. Časť 312.2.1 jasne uvádza, kde a ako sa má vodič PEN rozdeliť. citujem:

Vstup elektrickej inštalácie pre obytný bytový dom alebo súkromný dom je úvodný rozvádzač (ASU).

A teraz - nie tak správny variant.

2. Podlahový štít

Veľmi často sa návštevníci mojej stránky, ale aj rôznych fór vytrvalo zaujímajú o problematiku oddelenia PEN vodiča v podlahovom (prístupovom) paneli.

Odpoviem: pozri bod 1.

Ak nie ste presvedčení, tak vedzte, že oddelenie vodiča PEN na podlahovom paneli je hrubým porušením existujúceho projektu elektroinštalácie bytového domu. Preto nemáte právo zasahovať do existujúceho okruhu svojou inštaláciou. Nedajbože, ak sa po zásahu niečo stane, tak v prvom rade za to ponesiete plnú zodpovednosť: pokutu, administratívnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

Dobre, rozhodli sme sa pre to, ale čo robiť a ako prejsť zo systému TN-C na systém TN-C-S?

Cesty riešenia pre migráciu zo systému TN-C na systém TN-C-S

Čo ti tu poradím?

1. Počkajte na príležitosť zaradiť váš obytný bytový dom do zoznamu veľkých opráv podľa aktuálneho federálneho programu. V tomto prípade bude pre vás všetko zadarmo. Otázkou zostáva, či váš dom bude vôbec zaradený do tohto programu. Môžete to zistiť v kancelárii vašej správcovskej spoločnosti.

2. Zaplaťte za služby odborníkov, ktorí vypracujú projekt, koordinujú ho vo všetkých prípadoch a vykonajú generálnu opravu elektrického vedenia celého obytného domu, alebo v extrémnych prípadoch prenesú váš dom do systému TN-C-S, nainštalujte nový ASU, položte nové drôty diaľnic (stúpačky) a začnite máte vo svojom byte plnohodnotný "trojvodič": fázu, nulu a "zem".

Táto finančná možnosť vyjde poriadne draho, preto čítame tretiu možnosť, ktorá má tiež právo na život.

3. Obráťte sa na všetkých nájomníkov domu (aspoň väčšinu) na správcovskú spoločnosť (UK) s návrhom na plodnú a úzku spoluprácu. Môžete napríklad nainštalovať uzemňovacie zariadenie (uzemňovacia slučka), o tom som podrobne hovoril, alebo pomôcť pri kladení elektrických rozvodov (stúpačky) na podlahy. Takpovediac konať „spolu“... No, projekt na všetky zmeny, samozrejme, padne na plecia Trestného zákona.

Možno je táto možnosť vhodnejšia pre členov HOA, ale napriek tomu to môžete vyskúšať. Výsledkom je, že spoločným úsilím sa váš dom pravdepodobne prenesie na systém TN-C-S, po podlažiach alebo šachtách sa položí päťvodičový hlavný (stúpač) a budete si musieť priniesť iba trojvodičový vstup. ak je to možné, do vášho bytu.

Čo robiť, keď je elektroinštalácia v byte vyrobená podľa moderných požiadaviek PUE a napájacie vedenie je stále dvojvodičové?

Odpovedám: v tomto prípade je všetko veľmi jednoduché. V bytovom paneli pripojíte všetky ochranné PE vodiče na svoju PE zbernicu, samotnú PE zbernicu však nikam nepripojíte a necháte ju „vo vzduchu“, kým váš dom neprejde na systém TN-C-S.

V ktorom je vodič PEN rozdelený na dva samostatné vodiče: ochranný PE a nulový N. Vykonávajú inú funkciu, ktorá je potrebná pre elektrickú bezpečnosť. V tomto článku by sme vám chceli povedať, kde by sa malo vykonať oddelenie vodiča PEN na PE a N podľa PUE.

Prečo potrebujete rozdeliť vodič PEN

Vodič PEN je pracovný a ochranný nulový vodič kombinovaný v jednom vodiči. Systémy napájania, ktoré sa predtým používali a nazývali, obsahujú práve taký vodič, ktorý kombinuje nulu a zem. Takýto systém je potenciálne nebezpečný a neposkytuje podmienky na ochranu pred škodlivými činiteľmi elektrického prúdu v prípade poškodenia PEN. Ak sa špecifikovaný vodič nejako ukáže ako nefunkčný, potom bude elektrická inštalácia bez pracovného neutrálneho vodiča a bez ochranného uzemnenia.

V súčasnosti je systém TN-C nahradený vyspelejším elektrickým bezpečnostným systémom TN-C-S resp. Jeho použitie pre elektrické prijímače pripojené zo siete 380/220 V je uvedené v článku 7.1.13 (pozri). V tom istom odstavci sa odporúča prepnúť bytové a verejné budovy pri ich rekonštrukcii z nízkeho napätia 220/127 V a uzemňovacej sústavy TN-C na napätie 380/220 V s TN-S alebo TN-C-S. uzemňovací systém.

Ak žijete v starom súkromnom dome alebo "Khrushchev", potom je pravdepodobné, že typ uzemňovacieho systému vo vašej domácnosti je TN-C. V bytovom dome, ak je vodič PEN (viď. obr. 1), je jeho pripojenie realizované poschodie po poschodí v spoločných štítoch.

Ak dôjde k prerušeniu vodiča PEN alebo kontaktu v štíte a fáza sa nevypne a elektrická inštalácia bytu zostane pod napätím, pričom ochranný vodič nebude fungovať. V skutočnosti pri dotyku živých častí zariadenia bude osoba vystavená elektrickému prúdu a ochrana nebude fungovať.

V súkromnom dome je možné pozorovať podobný jav pri kombinovanom vodiči PEN. Rozdiel je v tom, že súkromný dom nemusí mať podlahové štíty, ale má jeden úvodný štít.

Aby bolo možné pripojiť všetky zariadenia vrátane ochranných kontaktov v zásuvkách k uzemňovaciemu systému, je potrebné preniesť uzemnenie TN-C na TN-C-S, to znamená rozdeliť vodič PEN na dva nezávislé vodiče PE a N.

Okrem PUE je v (článok 312.2.1) obsiahnutá požiadavka na oddelenie kombinovaného vodiča PEN na vstupe do elektrických inštalácií obytných a verejných budov, obchodných podnikov, zdravotníckych zariadení.

Ako vykonať rozdelenie

V obytných budovách: súkromné ​​domy, chaty a letné chaty sa to musí robiť v úvodných meracích doskách k meraču av bytových domoch a iných budovách v ASU.

Po rozdelení vodiča na N a PE vo vstupnom tienidle PEN je zakázané ich ďalšie zlučovanie na inom mieste elektroinštalácie v priebehu rozvodu energie. Táto požiadavka je zakotvená v článku 1.7.131 PUE (pozri).

Požiadavky PUE tiež určujú, že pri inštalácii na mieste, kde je vodič PEN rozdelený na nulové ochranné a nulové pracovné vodiče, je potrebné zabezpečiť samostatné svorky alebo prípojnice pre navzájom spojené vodiče. Vodič PEN napájacieho vedenia musí byť pripojený na svorku alebo (odpojte prípojnicu, obr. 2) alebo prípojnicu nulového ochranného vodiča.

Ak nie je na vstupe žiadne spínacie zariadenie, potom použitie uvoľňovacej zbernice stráca zmysel, pretože vytvára zbytočné skrutkové spojenia, kde sa môže zhoršiť kontakt.

Preto je potrebné mať dve prípojnice na oddelenie vodiča. Jedna zbernica bude musieť byť použitá na pripojenie nulových ochranných vodičov, druhá - pre nulových pracovníkov.

Pri inštalácii je možné obe prípojnice prepojiť pomocou káblovej prepojky. Vstupný kombinovaný vodič PEN sa najskôr pripojí na zbernicu PE a potom sa z tejto zbernice odstráni prepojka na zbernicu N.

V súlade s požiadavkami PUE (článok 1.7.61) je pri použití sústavy TN potrebné znovu uzemniť vodiče PE a PEN na vstupe do elektroinštalácie budov, ako aj na iných prístupných miestach. , s použitím predovšetkým. Odpor opätovnej uzemňovacej elektródy nie je štandardizovaný.

Ak neexistujú žiadne prirodzené uzemňovacie vodiče, potom sa na zbernicu PE namontuje a pripojí umelý vodič, ku ktorému je už pripojený vodič PEN.

Pri jednofázovom a trojfázovom vstupe je princíp oddelenia zvereného vodiča rovnaký. Rozdiel je v tom, že v jednofázovom napájacom systéme je jeden vstupný fázový vodič a v trojfázovom jedno - trojfázové vodiče.

V nových bytoch s uzemňovacím systémom TN-C-S sa oddelenie kombinovaného vodiča na nulový pracovný a nulový ochranný vykonáva v hlavnom rozvádzači. Dva drôty už z neho idú oddelene k podlahovej doske a do bytov, ako je znázornené na obrázku nižšie: