Ren dirigent kaj. FORUMHOUSE: napačne informacije o ločevanju prevodnikov PEN

Pravilno in kakovostno delo je njegova kontinuiteta. Eden od elementov tega vezja je PE vodnik. Ti vodniki zagotavljajo neločljivo povezavo različnih delov opreme in instalacij z ozemljitvenim sistemom.

Vrste zaščitnihPE vodniki:

  • Zagotovljeno (posebno);
  • Odprti deli električnih instalacij;
  • Električno prevodni deli tretjih oseb.

Posebno priloženi vodniki vključujejo naslednje vrste. Jedra v večžilnih kablih, izolirane in neizolirane žice, ki potekajo v istem plašču s faznimi vodniki in trajno položenimi vodniki z in brez izolacije.

PE vodnike lahko kupite pri specializiranih prodajalcih

Odprti prevodni deli električnih inštalacij so aluminijaste kabelske ovojnice, jeklene cevi, v katere je položena električna napeljava, kovinski pladnji in škatle.

Opomba! Priključitev zaščitnih vodnikov na odprte dele električnih inštalacij se izvaja le pod pogojem, da je priključitev vodnikov na te konstrukcije predvidena s tehničnimi specifikacijami. .

Ni prepovedano priključiti zaščitnih vodnikov na prevodne dele tretjih oseb. To so lahko konstrukcije in konstrukcije iz kovine (ogrodje ali stebri), ojačitvene konstrukcije stavb, industrijske konstrukcije iz kovine (dvižne jaške, tirnice, ploščadi).

Kot PE vodniki ne dovolite uporabe za opremo, ki jo napajajo druga električna omrežja, cevne žice in kovinske cevne ovoje, cevovode z gorljivimi in eksplozivnimi mešanicami ter vodovodne cevi.

Zanesljiva ozemljitev PE vodnika na ASU

Za namestitev ozemljitvene zanke potrebujete tri zatiče iz valjanega jekla s premerom najmanj 16 mm in dolžino 3 m. V vogale enakostraničnega trikotnika jih zabijete v vnaprej izkopan jarek, globok 30-50 cm. Stranice trikotnika naj bodo 2,5 - 3 m. Zgornji konci zatičev so privarjeni med jeklenim trakom dimenzij 4x30 mm.

Ozemljitvena zanka

Nasvet št. 1 Razdalja od talne zanke do stene stavbe mora biti od 1 do 6 m.

Namesto valjanega jekla je dovoljeno uporabiti cev s premerom najmanj palec in četrtino z debelino stene 3,5 mm ali jeklenim vogalom 50x50 mm. Za lažjo vožnjo je treba konce zatičev naostriti z improviziranim orodjem.

Varilna mesta in povezovalni drog morajo biti dobro prebarvani, da se zaščitijo pred korozijo. Pomembno! Ozemljitveni zatiči ne smejo biti pobarvani!

Od tokokroga do vodila PE je položen vodnik iz jekla ali bakra. Prerez jeklenega vodnika mora biti najmanj 100 mm2, bakreni vodnik pa mora ustrezati preseku PE vodnika ali več. Po namestitvi ozemljitvene zanke s strani napajalne organizacije je treba izmeriti upor širjenja ozemljitvene zanke. Pri napajanju s trifaznim tokom z linearno napetostjo 380 V (fazna napetost - (220 V) ne sme biti več kot 10 ohmov.

Napake pri delitvi vodnika PEN na PE in N

Najpogostejša napaka pri ločenem polaganju PE in N vodnikov je združitev za ločevalno točko. V normalnem stanju opreme skozi PE vodnik ne bi smel teči tok, zaradi kombinacije pa začne delovati kot delovna ničla (nevtralni vodnik). Kot rezultat - nepravilno delovanje naprav na diferenčni tok (RCD). Pogosta napaka je namestitev skakalcev med ničlo in ozemljitvenim kontaktom (PE) vtičnice. Najhujše posledice takšne kombinacije nastanejo v primeru prekinitve nevtralnega vodnika do priključne točke v vtičnici.

Druga napaka je izvedba ločenih zemeljskih zank za različne naprave v isti stavbi. V tem primeru nastane potencialna razlika na različnih koncih PE vodnika, kar bo povzročilo pretok toka v PE vodniku. Če je PE med napravama prekinjen, lahko pride do električnega udara. Tudi takšna povezava lahko povzroči okvare digitalne opreme.

Tretja napaka je uporaba vodnika gradbene armature ali vodovodnih cevi kot ozemljitvenega vodnika PE. Oprema za dom ne zagotavlja zanesljivega stika s tlemi, vodovodne instalacije pa so lahko poškodovane zaradi korozije ali neprevodnih plastičnih vložkov. Če je PE ozemljitev na vodovodu v več stanovanjih, se lahko pojavi situacija kot pri drugi napaki.

Nasvet št. 2 V skladu z odstavki 1, 7, 61. PUE za ozemljitev PE vodnika na vhodu v stavbo je priporočljivo uporabiti naravne ozemljitvene elektrode.

Osnovne zahteve za ločitev vodnika PEN

Vse, kar morate vedeti za kompetentno opravljanje takšnega dela, je navedeno v določbah PUE. Potreba po takšni povezavi je zlasti omenjena v klavzuli 7.1.13

Kako naj bi izgledala povezava na diagramu, je opisano v odstavku 1.7.135 - ko je na katerem koli mestu vodnik REN razdeljen na nevtralne in ozemljitvene žice, njihova kasnejša kombinacija ni dovoljena.

Po ločitvi se pnevmatike štejejo za različne in jih je treba ustrezno označiti - nič v modri barvi, PE pa je označena z rumeno-zeleno.

Skakalec med ozemljitvenim vodilom in ničelnim vodilom je izdelan iz materiala s prečnim prerezom, ki ni manjši od samih zbiralk, od katerih naprej gredo žice PE in N. V tem primeru se lahko vodilo zaščitnega vodnika PE dotakne ohišja transformatorja, in vodilo n je ločeno nameščeno na izolatorjih. PE vodilo mora biti ozemljeno - v idealnem primeru bi moralo biti zanj ločeno vezje (PUE - 1.7.61).

Pri uporabi RCD naprav ničla, ki se uporablja za priključitev električne opreme, ne sme priti v stik z ničlo, ki prihaja na vhodni stroj in števec. Po tem načelu so vse te naprave povezane.

Kraj ločitve vodnika PEN na žico PE in N se iz več razlogov izvaja v ASU, ki stoji ob vhodu v stanovanje ali zasebno hišo.

Žica PEN, ki bo razdeljena na delovno ničlo in ozemljitev, mora imeti prerez najmanj 10 mm², če je baker, in 16 kvadratov, če je aluminij. V nasprotnem primeru je delitev prepovedana.

Glavne vrste ozemljitvenih sistemov

Preden se premaknete na vodnik PEN, je vredno podrobneje razmisliti o klasifikaciji obstoječih ozemljitvenih sistemov in njihovem kratkem opisu.

  1. TN. Pomeni sistem s trdno ozemljeno nevtralno, ko se za povezavo delovne ničle in zaščitnega vezja (neposredno iz generatorja ali transformatorja, kjer se napetost pretvarja) uporabi skupni nevtralni iz tokovnega vira. Predpogoj za ta sistem je priključitev telesa katere koli električne naprave na skupni nevtralni. Ozemljitveni TN ima naslednje sorte:
    • TN-C. Obstaja povezava med delovno in zaščitno ničlo. Primer je trifazno omrežje z nevtralnim prevodnikom, skupaj se uporabljajo 4 žice.
    • TN-S. Sistem je varnejši in produktivnejši, vendar ima višje stroške. Do potrošnika pride 5 žic: 3 faze, 1 nič in 1 zaščitna. Porazdelitev potencialov se izvaja neposredno na viru električnega toka.
    • TN-C-S. Cenejša različica prejšnjega zaščitnega sistema. Delovna in zaščitna ničla se dobavljata potrošniku v obliki PEN vodnika. Pri trenutnem viru so nevtralne spojine združene, kar prihrani stroške.
  2. TT. Ozemljitev porabnika se izvede neposredno na njegovi lokaciji. Najpogosteje se uporablja na območjih, kjer se električna energija napaja preko daljnovodov. Potrošnik prejme 3 faze in delovno ničlo, v bližini pa je nameščena ozemljitvena zanka.
  3. IT. Za sistem je značilna odsotnost ničle, ki prihaja do potrošnika iz vira. Ozemljitvena zanka je nameščena v neposredni bližini potrošnika. Za zmanjšanje verjetnosti električnega udara so vsi ohišji električnih naprav priključeni na ozemljitveno vodilo.

Zakaj je nemogoče ločiti vodnik PEN v talni plošči

Te možnosti ni mogoče uporabiti iz več razlogov:

  1. Če upoštevamo izključno določbe PUE, potem pravijo, da bi morala ločitev žic potekati na uvodnem stroju stanovanja ali zasebne ločene hiše.
  2. Tudi če stanovanjski ščit velja za vodni stroj (kar je precej problematično), bo takšna povezava napačna glede na drugo zahtevo, in sicer je treba PE vodnik ponovno ozemljiti, česar v talnem ščitu ni mogoče doseči.
  3. Tudi če se izmislite in prinesete tla na talni ščit, potem obstaja še ena ovira, ki grozi z velikimi globami. Dejstvo je, da je električni tokokrog med gradnjo hiše odobren v več primerih in njegova nedovoljena sprememba je huda kršitev vseh obstoječih pravil - pravzaprav gre za spremembo projekta, po katerem je bila hiša priključena na omrežje. Takšne primere bi morala obravnavati izključno organizacija, ki služi tej hiši ali območju.

Seveda, če takšna organizacija načrtuje kakršno koli delo za ločitev vodnika peresa, potem nima smisla zapletati z vsako talno ploščo posebej. Najboljša možnost bi bila, da ga razdelite na uvodni stroj, kar bo storjeno.

Dodaten argument v prid ločitvi vodnika peresa na enem stroju stanovanjske stavbe je zahteva PUE (člen 7.1.87), da se na tem mestu namesti sistem za izravnavo potencialov.

Kjerkoli drugje je to prepovedano, kar pomeni, da bo ločitev vodnika PEN v talni plošči v vsakem primeru opravljena brez upoštevanja vseh potrebnih pravil in previdnostnih ukrepov. . Posledično je edina pravilna metoda za ozemljitev v hiši kolektivna pritožba na organizacijo, ki služi hiši ali območju.

Posledično je edina pravilna metoda za ozemljitev v hiši kolektivna pritožba na organizacijo, ki služi hiši ali območju.

Najpogostejše napake pri cepljenju vodnika PEN

Ko sami izvajate ločitev vodnika PEN, je treba strogo upoštevati pravilno zaporedje tega postopka. Za najbolj zanesljiv stik vseh povezav uporabite visokokakovostne električne materiale in imejte pri roki zanesljivo orodje, ki bo prihranilo čas.

Najpogostejša napaka je priključitev vhodne ničle na vodilo, ki bo delovalo kot ozemljitev. PUE ima ustrezno klavzulo, ki označuje, da mora biti vhodna ničla povezana z ničelnim vodilom in ne z zaščitnim

Zato po delu bodite pozorni na povezavo in vse znova preverite.

Kot skakalec zelo pogosto uporabljajo kateri koli material, ki pride pri roki, ne da bi pazil na njegovo kakovost. Takšna napaka bo kmalu povzročila požar in potrebo po namestitvi nove električne plošče. Ne bi smeli varčevati pri tako pomembnih vprašanjih, kot je elektrika v hiši ali stanovanju.

Uporaba slabe kakovosti električnega traku je lahko tudi nevarna. Pri kratkotrajnih obremenitvah nad nazivnimi vrednostmi se lahko tak električni trak stopi in kontakt ostane odprt. Kar je že kršitev električne varnosti in povečuje možnost kratkega stika. Za vsa električna dela je najbolje uporabiti toplotno skrčljive cevi.

Pri delu s stanovanjskimi ščitniki se pogosto srečujemo z velikim številom zavojev. Ta način povezave je že zastarel, daje nekvaliteten stik, ki lahko, tako kot uporaba aluminija z bakrom, povzroči požar. Zdaj obstajajo posebne hidravlične stiskalnice, ki omogočajo povezavo žic s pomočjo rokavov. Stroški takšnih izdelkov so visoki, vendar je dosežena najvišja kakovost povezave. Če takšnega orodja ni, je najbolje uporabiti vijačne povezave z več podložkami.

Glavna ozemljitvena palica PE

PE vodilo ali glavno vodilo je eden od sestavnih delov splošne ozemljitvene naprave določenega objekta. Ta avtobus se uporablja v električnih napeljavah do 1 kW. Z njegovo pomočjo se povežejo posamezni ozemljitveni vodniki, preko katerih se izvaja ozemljitev in izenačitev potencialov.

Kaj je povezano z avtobusomPE:

  • Ozemljitveni vodnik, ki je povezan z ozemljitveno elektrodo;
  • Kovinske komunikacijske cevi;
  • kovinski gradbeni okvir;
  • Kovinski deli prezračevalnih in klimatskih sistemov;
  • sistem za zaščito pred strelo;
  • Delovni zemeljski vodnik.

Namestitev GZSH je predvidena s pravili PUE in se izvaja znotraj vhodne stikalne naprave ali ločeno.

Opomba! Če se glavno ozemljitveno vodilo nahaja znotraj naprave, se lahko v tem primeru uporablja samo vodilo PE. .

Če je pnevmatika nameščena ločeno od naprave, je udobje njenega vzdrževanja predpogoj.

Ločeno nameščeno ozemljitveno vodilo, prerez ne sme biti manjši od napajalnega PE ali PEN vodnika.

Nesprejemljivo je uporabljati izdelke iz aluminija kot GZSH. Pnevmatika mora biti izdelana iz bakra ali jekla.

Strukturno mora ta avtobus nujno izpolnjevati pravila in zahteve PUE in imeti možnost individualnega vzdrževanja vodnikov.

Načini prehoda večnadstropne stavbe na sistem TN-C-S

Ni smiselno samostojno obnavljati sistema TN-C celotne hiše, za to obstajajo posebne storitve. Drugo vprašanje je, kdaj bo na vrsti prenova celotne hiše.

Možnosti za predelavo električnega sistema večnadstropne stavbe:

  1. Ne glede na to, kako banalno, vendar mnogi najemniki večnadstropnih stavb raje samo čakajo. Zdaj v državi, na zvezni ravni, obstajajo programi za kapitalska popravila. Pristojni organi, pristojni za komunalo, lahko ugotovijo, ali je hiša na čakalni listi ali ne in kdaj so predvidena popravila.
  2. Ne morete čakati na večji remont, ampak plačate storitve podjetja, ki namešča električna omrežja. Seveda je ta metoda zelo draga, saj podjetje polaga nove vodove, vgrajuje ozemljitvene naprave in vgrajuje nove električne plošče. A poleg elektro del podjetje prevzame tudi regulativni okvir, ki ga nato samostojno certificira na vseh instancah. Prebivalci morajo plačati samo storitve.
  3. Obstaja možnost sodelovanja. Stanovalci ponujajo nižji znesek, bodo pa aktivno pomagali pri delu. Na žalost se malo podjetij strinja s to možnostjo in raje vse naredi sama.

Če vam nobena od zgoraj naštetih možnosti ne ustreza, lahko samostojno ločite vodnik PEN v električni plošči na stopnišču. V tem primeru bodo stroški veliko manjši kot pri namestitvi uvodne omare celotne hiše. Če delo opravljate sami, vendar morate kupiti le potrošni material, katerega cene so zdaj zmerne.

Zakaj ločiti vodnik PEN, če je med vodiloma PE in N nameščen mostiček

V PUE in GOST ni neposrednega odgovora na to vprašanje - obstajajo le priporočila, "kako to storiti", in "zakaj" se najverjetneje ne upošteva na podlagi predpostavke, da bi moralo biti vseeno jasno. Zato je treba vsa nadaljnja pojasnila jemati kot mnenje avtorja, podprto z načeli povezovanja električnih napeljav in zahtevami PUE.

Glavne točke tukaj so:

  1. V katerem koli diagramu, ki ponazarja delitev vodnika PEN na PE in N, je ozemljitev vedno postavljena najprej in od nje je že skakalec na delovno ničlo. To je glavna zahteva, ki jo je treba upoštevati pri ločevanju vodnika PEN - nasprotno, to se nikoli ne naredi pod nobenim pogojem.
  2. Tudi ločeno izdelana ozemljitev je najučinkovitejša, če je povezana prek RCD. V nasprotnem primeru, tudi če napetost s telesom električnega aparata gre v tla, še vedno obstaja nevarnost električnega udara za človeka, čeprav precej manjša.
  3. Vsaka žica ima določen električni upor, oziroma daljša kot je žica, večja je njena odpornost proti električnemu toku.

Da bi razumeli samo "fiziko procesa", je treba razmisliti, kako se v izrednih razmerah obnašajo različne povezovalne sheme.

Če ni skakalca in RCD, nič in ozemljitev nista povezana

Faza vstopi v telo naprave iz nje gre na ozemljitveno vodilo iz nje gre v zemljo, skozi katero gre v transformatorsko postajo.

Če vzamemo povprečno vrednost upora ozemljitvene naprave kot 20 ohmov, tok kratkega stika ne bo dovolj velik, da bi izklopil vhodni stroj. V skladu s tem bo električni tokokrog deloval, dokler poškodovano območje ne izgori (v vsakem primeru bo na tem mestu povišana temperatura in žica se bo prej ali slej poslabšala) ali pa se poškodba ne bo razvila v popoln kratek stik. med fazo in ničlo.

V najboljšem primeru je tu lahko človeka opazno "žgečkati" s tokom ali pa se naprava pokvari. V najslabšem primeru se lahko naprava vname in povzroči požar.

Če je skakalec med ničlo in zemljo, ni RCD

V tem primeru vezje deluje na enak način, kot če preprosto vstavite vodnik PEN v hišo, z edino razliko, da bo oseba zaradi ozemljitve bolj zaščitena

To se bo zgodilo samo zaradi dolžine žice - ker se ASU v vsakem primeru nahaja na neki oddaljenosti od stanovanja ali hiše, je treba upoštevati upor žice.

Ko se faza zapre na ohišje naprave, bo tok uhajanja šel na ozemljitveno vodilo, kjer bo imel le dva izhoda: del bo šel na tla, drugi pa se bo vrnil vzdolž nevtralne žice, kar bo povzročilo uvodno stroj za stanovanje izklopiti.

To pomeni, da je v tem primeru skakalec potreben za delovanje zaščitnega odklopnika.

Če so med PE in N skakalci, je nameščen RCD

Ker imajo nevtralne in ozemljitvene žice določeno odpornost na električni tok, je jasno, da bo v tem primeru RCD deloval normalno. Če se na ohišju naprave pojavi kratek stik, gre tok uhajanja najprej skozi žico do samega RCD, nato pa do ASU stanovanjske stavbe. Tu spet delno gre v tla in se delno vrne nazaj skozi skakalec, kar izzove izklop uvodnega stroja, vendar najverjetneje do tega ne bo prišlo, saj bo RCD deloval prej.

Jasno je, da v tem primeru skakalec ne igra posebne vloge in je bolj dodatno pozavarovanje za tisti skoraj neverjeten primer, če RCD odklopnik ne deluje.

Če med PE in N ni mostička, je nameščen RCD

Takšno vezje bo delovalo na popolnoma enak način, kot če bi bil skakalec med ozemljitvijo in delovno ničlo. Edina izjema je pomanjkanje zavarovanja v primeru, da RCD nenadoma odpove. Potem bo vezje delovalo v skladu s prvo možnostjo - uvodni stroj morda ne bo deloval, dokler se kratek stik v ohišju naprave ne spremeni v kratek stik med fazo in ničlo.

Pravzaprav je tak scenarij praktično nemogoč, saj je pravzaprav takšna povezava že shema ozemljitve TN-S ali celo TT, ki predvideva dvofaktorsko zaščito – brez nje takšna povezava ne bo sprejela energetskega nadzora.

Glavna stikalna plošča in ASU kaj je to v razlikah v elektriki

Na različnih objektih za vnos in distribucijo električne energije se uporabljajo vhodne distribucijske naprave (ASU). Prav tako te naprave ščitijo vodnike in porabnike pred preobremenitvami v omrežju in kratkimi stiki.

Naprave, nameščene v ASP, obračunavajo porabljeno električno energijo, izvaja se nadzor njene enakomerne porazdelitve. ASU delujejo v električnih omrežjih z napetostjo 200 in 380 voltov, s frekvenco izmeničnega toka 50 Hz.

ASU naprava:

  • Ohišje (kovinska škatla);
  • Enostranska plošča.

Naprava je sestavljena na naslednji način. Vgrajena v kovinsko škatlo, enostranska plošča, nameščena je različna oprema. Ta oprema vključuje uvodni stroj, varovalke, RCD, difautomate ali običajne odklopnike.

Opomba! Povezava vodnikov v vseh ASU in MSB se izvaja samo prek gluho ozemljene nevtralne enote. .

ASU je lahko sestavljen iz več delov. Montaža se izvaja v visečem ali talnem stanju. V skladu s standardi in pravili PUE mora ASU vzdržati prekinitveni tok (udar), ki doseže 20 kA. Izolacija vodnikov mora vzdržati napetost 100 voltov.

Uvodne stikalne naprave so sestavljene po projektnih zahtevah, ki jih zagotovi naročnik. Ker so ASU našli široko uporabo, jih je mogoče izvajati v skladu z različnimi podnebnimi razmerami.

V primeru okvare ASU se obrnite na strokovnjaka

Omeniti velja, da bosta ASU in glavna stikalna plošča opravljala popolnoma enake funkcije. Glavna razlika je v tem, da je glavna stikalna plošča vedno prva v vsakem električnem tokokrogu.

Zasebna hiša ali koča

V zvezi s tem so lastniki zasebnih hiš bolj srečni, brez posebnih stroškov lahko lastnik koče opravi ozemljitev hiše, o čemer smo govorili v našem članku. In v svoj dom vgradite sodoben sistem varnega napajanja.

Ni pomembno, ali gre za trifazni (štirijedrni) vhod ali enofazni (dvojedrni), PEN je prišel k vam, določite ga lahko z indikatorskim izvijačem s faznim indikatorjem. Nadalje v vhodnem ščitu je nevtralno jedro priključeno na distribucijski terminal. Od njega gredo skakalci na ničelno vodilo in ločen ozemljitveni terminal, nanj pa je priključena tudi žica iz zunanjega ozemljitvenega tokokroga. Mesto ločitve vodnika PEN je vidno na sliki:

Da boste vedeli, kako pravilno razdeliti vodnik, vam predstavljamo pravila EMP iz poglavij 1.7 (ozemljitev in varnostni ukrepi) in 7.1 (varnostni ukrepi):

  1. Ločitev vodnika PEN se izvede pred vhodno preklopno napravo (žica teče neposredno do PE in N ločilnega vodila, od koder gre na ločene sponke). Z drugimi besedami, kombinirani prevodnik je treba razdeliti pred števcem in ne po njem, ker. po pravilih se uvodni stroj postavi pred števec električne energije.
  2. Prerez PE žice mora biti enak N.
  3. Prepovedano je kombinirati zaščitno in nevtralno žico naprej v tokokrogu, onkraj cepitvene točke.
  4. Za odklop N in PE vodnikov ni dovoljena uporaba skupnega vodila. Potreben kot je prikazano na fotografiji:
  5. Priporočljivo je ponovno ozemljiti vodnik PEN na vhodu.
  6. Prepovedana je uporaba stikalnih naprav v tokokrogu PEN in PE prevodnikov.

Stanovanje

Lastniki stanovanj v tem pogledu nimajo sreče, saj je organizacija sistema TN-C-S. V posebnosti oskrbe starih stanovanjskih stavb je žica PEN povezana po vrsti, od tal do nadstropja. In v primeru nesreče, kot je pregorevanje nevtralne žice v talnem ščitu, prideta v stanovanje dve fazi. V tem primeru naš sistem preneha delovati in postane nevaren.

Iz tega razloga je prepovedano deliti žico PEN na PE in N, ker bo v primeru nesreče zaščitni vodnik pod napetostjo.

Če želite organizirati varno oskrbo z električno energijo v stanovanju, morate v merilno ploščo namestiti:

  • napetostni rele;
  • RCD ali diferencialni avtomati;
  • organizirajte polnopravno ozemljitveno napravo na hišnem vrtu ali položite dodatno PE žico na splošno hišno ASU;
  • naredite sistem izenačevanja potencialov.

Opozarjamo vas, da je kot zaščitno ozemljitev prepovedana uporaba vodovodnih, ogrevalnih in plinskih cevi!

V primeru, da vam je v stanovanju kljub temu uspelo narediti napeljavo z zaščitnim vodnikom, vam pred branjem našega članka močno priporočamo, da ga ne preklapljate z nevtralno žico in dostopovnim ščitom, temveč ga pustite nepovezanega do rekonstrukcije električnega omrežja. napeljave in bo zamenjal staro napeljavo iz transformatorske postaje v skladu z novimi standardi. Zaenkrat lahko uporabljate zgoraj opisane dodatne zaščitne naprave.

V novih stanovanjih z ozemljitvenim sistemom TN-C-S se ločitev kombiniranega vodnika na nič delovnega in nič zaščitnega izvede v glavni stikalni plošči. Dve žici že potekata od njega ločeno do talne plošče in do stanovanj, kot je prikazano na spodnjem diagramu:

Odgovor strokovnjaka

Zahteve za zaščitne vodnike

To je vse, kar sem vam želel povedati o tem, kje je treba vodnik PEN razdeliti na PE in N v skladu s pravili PUE. Odgovor še enkrat podvajamo, da se boste zagotovo spomnili: v zasebnih hišah je treba žico razdeliti na števec pred uvodno stikalno napravo, v stanovanjih pa v glavni stikalni plošči.

  • Kakšne barve je faza in nič v elektriki
  • Kako zamenjati ožičenje v stanovanju

Varnostne zahteve

Iz tega razloga sodobne zgradbe uporabljajo pet žic (3 faze, PEN in PE), ki se začnejo od zbiralk, ki se nahajajo v kleti. Položeni so do zadnjega nadstropja. V nasprotju s to shemo se je v stavbah stare gradnje PE odcepila le v talni električni plošči v hišah z električnimi pečmi.

  • Prepovedana je uporaba kakršnih koli cevi, položenih v prostoru, kot PE vodnik.
  • Če je v prostoru več ozemljitvenih naprav, je treba njihove potenciale združiti z dodatno žico.


Primer sodobne namestitve zaščitnih vodnikov

PE vodnik se uporablja tam, kjer ni mogoče pridobiti pravilno izvedene ozemljitve. To je značilno za vse večnadstropne stavbe. Zato je varnost ljudi v teh zgradbah neposredno odvisna od pravilne povezave PE žice. Vse informacije o tem, kako pravilno narediti PE vodnik, so navedene v razdelku 1.7 * PUE.

Sodobni sistemi za oskrbo z električno energijo so zgrajeni na podlagi tipičnih shem, ki upoštevajo metode ozemljitve opreme, ki je z njimi povezana. To se naredi zaradi zaščite končnega uporabnika, pa tudi osebja, ki dela na električnih inštalacijah. Pri organizaciji sodobnih omrežij se tradicionalno uporabljajo kabli, ki vključujejo ne le fazno jedro, temveč tudi delovno nič N, pa tudi zaščitni PE vodnik. V nekaterih primerih sta ti dve vrsti pnevmatik združeni v eno skupno jedro PEN. Da bi razumeli njihov funkcionalni namen, morate najprej ugotoviti, kaj je PE vodilo in kako so preostali vodniki barvno označeni.

Vrste ozemljitvenih sistemov

Znani sistemi za zaščito električne opreme se razlikujejo na več načinov, po katerih so razdeljeni na naslednje vrste: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT in tudi IT. Ikone, vključene v te oznake, so dešifrirane na naslednji način:

  • T pomeni tla (iz francoskega "Terre" ali zemlja).
  • N je povezava z nevtralnim transformatorjem.
  • Mislim izolirano.
  • C - združuje funkcije delovnega in zaščitnega nevtralnega vodnika ("skupno").
  • S - ločena uporaba teh jeder ("izberi").

V skladu z PUE pomeni TN-C sistem, ozemljen na nevtralno, s kombiniranim zaščitnim in delovnim prevodnikom.

Oznaka TN-C-S pomeni, da sta v nekem delu električnega tokokroga dva vodnika položena skupaj, nato pa sta ločena glede na funkcionalno osnovo.

Razvrstitev ničelnih pnevmatik

Glede na opravljene funkcije so brez pnevmatike, vključene v sistem napajanja, razdeljene na naslednje vrste:

  • N - funkcionalna ali delovna "nič", ki je prevodnik za obremenitvene tokove.
  • PE je posebej položena zaščitna "ničla", ki zagotavlja možnost organizacije ozemljitve na sprejemnem koncu na priročnem mestu.
  • PEN je prevodnik, ki združuje funkcije obeh vodil.

N
PE PEN

Vsak od prevodnikov na diagramih je označen z določeno barvo (N - modra, PE - rumeno-zelena in PEN - njihova kombinacija). Izbrati jih je treba glede na njihov presek, ki ne sme biti manjši od enakega indikatorja za fazne pnevmatike.

Navedeno dekodiranje vam omogoča tudi razumevanje, zakaj je potrebno ločiti vodnik PEN, čemu služi, kako je mogoče opremiti ozemljitev na strani potrošnika.

Zakaj deliti PEN na dva dela

Pravilna delitev

Žico PEN je smiselno razdeliti na PE in N vodnike le, če naj bi se vsak od njih uporabljal za predvideni namen. To je mogoče storiti v naslednjih primerih:

  • v zasebni (podeželski) hiši, ko se v stikalni plošči izvede pipa iz PE vodila, ki se uporablja za organizacijo lokalne ponovne ozemljitve;
  • v mestni stanovanjski hiši, kjer so se stanovalci vhoda dogovorili za opremljanje skupne zemeljske zanke na ulici ob vhodu;
  • bakreni spust je speljan od PE žice do samoizdelane ozemljitvene zanke.

Za izvedbo ozemljitve z lastno izdelanim vezjem bo potrebno dovoljenje ustreznih energetskih služb in usklajevanje s stanovanjskimi in komunalnimi službami.

Ko je v mestnih hišah na dovozu med pnevmatike nameščen skakalec, o polnopravni ozemljitvi ni treba govoriti. Regulatorna dokumentacija o tej zadevi daje priporočilo brez podrobne razlage učinka takšne "ozemljitve".

Možnosti cepitve vodnikov

Uvodna stikalna naprava

V stikalni plošči, kjer je vodnik PEN razdeljen, je ozemljitev organizirana po razdelilni metodi, vendar je treba namestiti mostiček med N in PE. Hkrati je pomembno, da se najprej priključi ozemljitveno vodilo in šele nato delovni vodnik. V tem primeru obstajajo štiri možnosti za priključitev PE žice:

  • Med njim in prevodnikom N ni skakalca - delovni ničelni kontakt in ozemljitveno vodilo nista električno povezana. RCD tudi ni nameščen v zaščitnem tokokrogu.
  • Med temi terminali je mostiček, vendar RCD ni nameščen.
  • PE za ozemljitev in N v kratkem stiku in nameščen RCD.
  • Skakalca ni, obstaja pa RCD.

V prvem primeru je "fizika" delovanja zaščitnih vezij videti tako:

  1. Zasilna faza pade na telo naprave.
  2. Nato gre na zemeljski avtobus.
  3. Nadalje gre do vezja transformatorske postaje.

Pri obravnavanju problema je pomembno upoštevati upor ozemljitvenega tokokroga, ki običajno ne presega 20 ohmov, ob upoštevanju preseka PE vodnika v mm. kvadratni. V primeru nesreče tok kratkega stika ne bo zadostoval za izklop uvodnega stroja. Zaščitno vezje bo delovalo, dokler poškodovano območje na sprejemni strani popolnoma ne izgori. Ta situacija človeku ne more prinesti oprijemljive škode, vendar bo oprema resno poškodovana (najslabša možnost je njen vžig in požar).

Obstaja skakalec, ni RCD

Shema ločevanja prevodnikov PEN za enofazno omrežje

V tem primeru igra pomembno vlogo dolžina napajalnega voda (odstranitev mesta njegove poškodbe iz vhodno-distribucijske stikalne plošče), ki določa odpornost žice za odtekanje naboja. V primeru kratkega stika faze v sili na ohišje poškodovane opreme, tok uhajanja najprej vstopi v ozemljitveno vodilo. Nadalje ima samo dva načina: del električne energije v sili gre v tla, drugi pa skozi ničelno vodilo bo povzročil delovanje stroja na vhodu. V obravnavani situaciji se skakalec uporablja v primeru, da AB iz nekega razloga ni deloval. Ker pa je slednje praktično nemogoče, ni pomembno, ali je prisotno ali odsotno.

Obstaja skakalec in nameščen je RCD

Ker imajo vsi zaščitni in delovni vodniki določen upor, bi moral v tem primeru RCD normalno delovati. Ko na ohišju nastane kratek stik, tok uhajanja najprej vstopi v sam RCD in šele nato gre na vhod stanovanjske stavbe. Tu je, tako kot v prejšnjem primeru, razdeljen na dva dela: del celote gre v tla, del pa se skozi skakalec vrne v ščit in izklopi uvodni stroj. Vendar to praviloma ne pride do tega, saj RCD deluje veliko hitreje.

V tej situaciji skakalec pravzaprav ni pomemben in je le varnostna mreža za vsak slučaj: če nenadoma, po čudnem naključju, RCD ne deluje.

Ni skakalca in nameščen je RCD

Takšno vezje bo delovalo na enak način kot s skakalcem. Edina razlika od prejšnjega primera je pomanjkanje zavarovanja v primeru okvare RCD, kar je malo verjetno. Če se je to kljub temu zgodilo, se bo shema začela izvajati po prvi od obravnavanih možnosti. V tem primeru vhodna naprava ne deluje, dokler se kratek stik na ohišje ne spremeni v fazni kratek stik.

Tipične napake pri delitvi faze so povezane s kršitvami preklopnega reda. Nemogoče je najprej priključiti delovno jedro in šele nato priključiti ozemljitev. Druga tipična napaka je nepripravljenost za namestitev RCD. V vezjih z umetnim cepljenjem prevodnika PEN je obvezna prisotnost naprave za preostali tok.

Značilnosti ločevanja prevodnika PEN

V zasebnih hišah in mestnih stanovanjih, da bi preprečili krajo električne energije, imajo predstavniki nadzorne organizacije pravico zahtevati, da se žica PEN razširi na števec. In šele po merilni napravi dovolijo, da se razdeli na zaščitno vodilo PE in delovno vodilo N. Takšna povezava ni v nasprotju z zahtevami PUE, vendar je delitev, narejena pred števcem, videti veliko bolj naravna.

Shema za enofazno napajanje enodružinskih in podeželskih stanovanjskih stavb

Napajanje hišnega ali stanovanjskega električnega omrežja se izvaja z enofaznim (redkeje trifaznim) električnim tokom 220 V. Distribucija napetosti do potrošnikov se izvaja s trifaznim omrežjem prek štirih žic, ena od tega je nič. Enofazna moč pomeni, da ena od treh faz in nevtralna žica, skupna vsem porabnikom, prideta do končnega porabnika (hiša, stanovanje). Pri enakomerni obremenitvi je tok v nevtralni žici prisoten le pri porabnikih. Po združitvi vseh žic v trifazno vezje v nevtralni žici ni toka. V članku bomo povedali, kako je prevodnik PEN razdeljen na pe b in n.

Električni priključek v starih hišah

Po starih standardih je bila na napajalni transformatorski postaji izdelana ozemljitvena zanka, ki je bila priključena na nevtralno žico (takšna povezava se imenuje ničelna). Žica, priključena na ozemljitveno zanko in primerna za porabnike, se imenuje PEN vodnik. Hkrati opravlja funkcije delavca (z utišanjem se tok vrne v postajo) in zaščitnega vodnika.

Takšen sistem napajanja se imenuje TN-C in se še vedno uporablja v starih hišah.

Vtičnice v stanovanjih s TN-C nimajo ozemljitvenih sponk. Za zaščito porabnikov pred električnim udarom med zapiranjem faz na ohišje znotraj opreme je nevtralni vodnik priključen na ozemljitveni terminal naprave, to je ozemljitev.

Pri pretrganju nevtralnega vodnika med porabnikom in napajalno postajo obstaja nevarnost električnega udara. Za večjo varnost je v bližini hiše nameščena dodatna ozemljitvena zanka in priključena na nevtralni vodnik že na strani potrošnika.

Sprememba starega napajalnega sistema TN-C, da se ujema s sistemom TN-C-S


PE vodnik je dodatno priključen na ozemljitveno napravo hiše (izvede se ponovno ozemljitev).

Za prenos električnega sistema na naprednejši TN-C-S je vodnik PEN razdeljen na PE - zaščitni in N - nevtralni. Sistem TN-C-S je po svojem principu sestavljen iz tega, da je vodnik PEN, primeren za hišo na vhodno-distribucijski napravi (ASU), razdeljen na dva ločena in se v tej obliki približa končnemu uporabniku.


Zasnova vtičnic je taka, da se ob vklopu najprej zaprejo ozemljitvene sponke in šele nato sponke s faznimi in nevtralnimi vodniki. Nevtralni (nevtralni vodnik služi za prenos električne energije do porabnika, zaščitni pa za zagotavljanje varnosti.

Organizacija sistema TN-C-S v skladu s Pravili za elektroinštalacijo (PUE)

Odstavek 1,7,135 PUE natančno določa, kako pravilno razdeliti vodnik PEN na ločena in neodvisna PE in N. Da bi to naredili, so na mestu ločitve (razcepitve) prevodnika PEN predvidena ločena vodila ali priključni bloki za povezavo PE in N vodniki. Ločene zbiralke so med seboj povezane s skakalcem. Vhodni vodnik PEN napajalnega voda je priključen na PE zbiralko vodnika.

Pomembno! Ni dovoljeno ponovno kombinirati PE in N vodnikov onkraj ločitvene točke. Pravila za vgradnjo električnih instalacij (1., 7., 145. člen) prepovedujejo vgradnjo kakršnih koli stikalnih naprav in naprav v vezja PE in PEN vodnikov. Izolacija vodnikov PEN, PE in N mora biti enaka kot pri faznih vodnikih, njihov presek pa je treba določiti iz tabele:

Vhodna distribucijska naprava (ASU)

V ASU je vodnik PEN razdeljen na PE in N. Za to zagotavlja ločena vodila PE in N, ki sta med seboj povezana s skakalcem. PE in N zbiralke so izdelane iz bakra, v skrajnem primeru iz aluminija.

Pomembno! Nemogoče je pritrditi bakrene žice neposredno na aluminijasto vodilo, da bi se izognili pojavu elektrokemičnega para. Potrebno je uporabiti jeklene podložke, ki so položene med vodilom in bakrenim jedrom. Aluminijaste žice so pritrjene tudi na bakreno vodilo.

Pnevmatike je treba povezati z obeh robov ali na sredini s skakalci s prečnim prerezom, ki ni manjši od pnevmatik. Samo vijačna povezava. PE zbiralka je pritrjena neposredno na podlago, N zbiralka pa je pritrjena preko dielektričnih (izolacijskih) tesnil.


Pri nameščanju ožičenja v vhodni ščit je treba upoštevati priporočeno barvo žic. To bo pomagalo preprečiti zmedo in nesreče v prihodnosti. Sprejete so naslednje barve žic:

  • Faza A (L1) - rumena;
  • Faza B (L2) - zelena;
  • Faza C (L3) - rdeča;
  • Nevtralna žica (N) - modra;
  • Zaščitna žica (PE) - rumeno-zelena.

Zanesljiva ozemljitev PE vodnika na ASU

Za namestitev ozemljitvene zanke potrebujete tri zatiče iz valjanega jekla s premerom najmanj 16 mm in dolžino 3 m. V vogale enakostraničnega trikotnika jih zabijete v vnaprej izkopan jarek, globok 30-50 cm. Stranice trikotnika naj bodo 2,5 - 3 m. Zgornji konci zatičev so privarjeni med jeklenim trakom dimenzij 4x30 mm.


Nasvet št. 1 Razdalja od talne zanke do stene stavbe mora biti od 1 do 6 m.

Namesto valjanega jekla je dovoljeno uporabiti cev s premerom najmanj palec in četrtino z debelino stene 3,5 mm ali jeklenim vogalom 50x50 mm. Za lažjo vožnjo je treba konce zatičev naostriti z improviziranim orodjem. Varilna mesta in povezovalni drog morajo biti dobro prebarvani, da se zaščitijo pred korozijo. Pomembno! Ozemljitveni zatiči ne smejo biti pobarvani!

Od tokokroga do vodila PE je položen vodnik iz jekla ali bakra. Prerez jeklenega vodnika mora biti najmanj 100 mm2, bakreni vodnik pa mora ustrezati preseku PE vodnika ali več. Po namestitvi ozemljitvene zanke s strani napajalne organizacije je treba izmeriti upor širjenja ozemljitvene zanke. Pri napajanju s trifaznim tokom z linearno napetostjo 380 V (fazna napetost - (220 V) ne sme biti več kot 10 ohmov.

Napake pri delitvi vodnika PEN na PE in N

Najpogostejša napaka pri ločenem polaganju PE in N vodnikov je združitev za ločevalno točko. V normalnem stanju opreme skozi PE vodnik ne bi smel teči tok, zaradi kombinacije pa začne delovati kot delovna ničla (nevtralni vodnik). Kot rezultat - nepravilno delovanje naprav na diferenčni tok (RCD). Pogosta napaka je namestitev skakalcev med ničlo in ozemljitvenim kontaktom (PE) vtičnice. Najhujše posledice takšne kombinacije nastanejo v primeru prekinitve nevtralnega vodnika do priključne točke v vtičnici.

Druga napaka je izvedba ločenih zemeljskih zank za različne naprave v isti stavbi. V tem primeru nastane potencialna razlika na različnih koncih PE vodnika, kar bo povzročilo pretok toka v PE vodniku. Če je PE med napravama prekinjen, lahko pride do električnega udara. Tudi takšna povezava lahko povzroči okvare digitalne opreme.

Tretja napaka je uporaba vodnika gradbene armature ali vodovodnih cevi kot ozemljitvenega vodnika PE. Oprema za dom ne zagotavlja zanesljivega stika s tlemi, vodovodne instalacije pa so lahko poškodovane zaradi korozije ali neprevodnih plastičnih vložkov. Če je PE ozemljitev na vodovodu v več stanovanjih, se lahko pojavi situacija kot pri drugi napaki.

Nasvet št. 2 V skladu z odstavki 1, 7, 61. PUE za ozemljitev PE vodnika na vhodu v stavbo je priporočljivo uporabiti naravne ozemljitvene elektrode.

Pogosta vprašanja

Vprašanje številka 1. Zakaj se toliko pozornosti posveča vprašanju barvnih žic?

Barvanje v ničemer ne vpliva na delovanje, olajša pa delo ob popravilih ali spremembah na inštalaciji. Še posebej, če to počnejo različni ljudje.

Vprašanje številka 2. Zakaj je nemogoče namestiti stikalne naprave v PE vezje vodnika?

Ko je fazna žica zaprta v napravi, bo na njenem ohišju v primeru pretrganja PE vodnika obstajala življenjsko nevarna nevarnost.

Vprašanje številka 3. Zakaj ne morete barvati zemeljskih palic, ker barvanje ščiti pred korozijo?

Poleg zaščite pred korozijo, plast barve deluje kot izolator in izniči zaščitne lastnosti tal.

Vprašanje številka 4. Kakšna je nevarnost povezovanja bakrenih in aluminijastih žic?

Kombinacija bakra in aluminija tvori elektrokemični par (podobno strukturi solnih baterij). Posledično se začne intenzivna korozija prevodnih materialov s tvorbo neprevodne plasti oksidov.


Danes sem ponovnoŽelel sem vam povedati, kje in kako pravilno razdeliti vodnik PEN na PE in N. To idejo so spodbudili neskončni spori in razprave na tematskih forumih.

V tem članku, ki se nanaša na odstavke veljavnih regulativnih dokumentov (PUE, PTEEP, različni GOST), vam bom poskušal dati končni pravilen in izčrpen odgovor na to vprašanje.

Zakaj razdeliti vodnik PEN?

Najprej se odločimo, zakaj moramo ločiti prevodnik PEN. Če želite to narediti, se obrnemo na najnovejšo 7. izdajo PUE, klavzula 7.1.13, kjer je rečeno, da:


To pomeni, da morajo vse električne napeljave z napetostjo 380/220 (V) imeti ozemljitveni sistem TN-S ali v skrajnem primeru TN-C-S. In kaj storiti, ko imamo v Rusiji še vedno električno napeljavo v starem stanovanjskem bloku, izdelano po zastarelih standardih z ozemljitvenim sistemom TN-C.

Tako morate ob kakršni koli rekonstrukciji (spremembi) ali posodobitvi električne napeljave in tudi, če vam ni vseeno za električno varnost vaše družine, preiti z ozemljitvenega sistema TN-C na sodobnejše TN-S ali TN-C-S , hkrati pa je treba izvesti ločitev vodnika PEN na nič delovnega N in nič zaščitnega PE, poleg tega pa pravilno. Tu se začnejo zmede in nenehna nesoglasja.

Za informacijo: O tem, kako smo prenovili električno napeljavo stanovanjske hiše, si lahko preberete izdaje člankov in na lastne oči boste videli trenutno stanje električne napeljave ter drugih inženirskih omrežij in komunikacij večine stanovanjskih stavb.

Navedel bom primer dostopnega ščita ene od stanovanjskih stavb, kjer smo popravljali električno napeljavo - groza:

V tem članku se ne bom osredotočal na ozemljitvene sisteme, saj sem pisal o vsakem posebej in navedel njihove prednosti in slabosti.

Torej, pojdimo na vprašanje delitve vodnika PEN na nič delovnega N in nič zaščitnega PE.

Kako razdeliti vodnik PEN na PE in N?

Za boljšo predstavitev spodaj napisanega bom navedel primere iz svoje prakse s pravimi fotografijami. Kot primer razmislite o oskrbi z električno energijo stanovanjske stavbe, kot je "Hruščov".

PUE, odstavek 1.7.135:

Od mesta, kjer je vodnik PEN razdeljen na nič delovnega N in nič zaščitnega PE, je njihova nadaljnja povezava (poenotenje) prepovedana.

Na mestu ločitve, v našem primeru je to VRU-0,4 (kV), sta nameščeni dve pnevmatiki (ali objemki), ki morata biti med seboj povezani in označeni:

PE bus ali se imenuje tudi GZSH (o tem sem podrobneje pisal v članku o zahtevah za vodilo GZSH);


Vsaka žica ali palica istega preseka in materiala lahko služi kot skakalec. Nekateri moji kolegi električarji na robove teh pnevmatik namestijo dva skakalca, kar načeloma ni v nasprotju z zahtevami PUE.

Poudarjam, da morajo biti zbiralke oziroma sponke ločene priključne točke za ustrezne PE in N vodnike in ne morajo biti povezane na enem mestu za en vijak ali objemko.

Vodilo N je nameščeno na posebnih izolatorjih, PE vodilo (GZSH) pa je pritrjeno neposredno na ohišje ASU-0,4 (kV).


Preberemo PUE, odstavek 1.7.61:


In zdaj moramo ponovno ozemljiti vodilo PE (GZSH), na katerega je priključen PEN vodnik vhodnega kabla. Zgornji odstavek pravi, da se za ponovno ozemljitev lahko uporabijo naravni ozemljitveni vodniki. Priporočam vam vgradnjo ozemljitvene naprave, skratka - ZU.Kako lahko to naredite sami, si lahko preberete v mojem članku o vgradnji ozemljitvene naprave.

Po montaži ozemljitvene naprave (G.U.) je potrebno preveriti njeno odpornost. Pri tem vam bo pomagal električni laboratorij v kraju bivanja.

Če upornost nameščene ozemljitvene naprave ustreza zahtevam PTEEP in PUE, potem z ozemljitvenim vodnikom povežemo vodilo PE (GZSH) z našo ozemljitveno napravo. No, to je vse, od te točke električne instalacije je uvodni vodnik PEN razdeljen na nič delovne N in nič zaščitne PE vodnike.

Sheme ločevanja prevodnikov PEN

Podal bom primer trifaznega vhodnega vezja s števcem za neposredno (neposredno) povezavo z omrežjem:


Postavitev zgornjega vezja se lahko nekoliko razlikuje. Na primer, namesto uvodnega stroja je mogoče namestiti tripolno stikalo za nože, po merilniku pa so nameščene uvodne varovalke in RCD. Podobno za avtomatske skupinske obremenitve - namesto njih je mogoče namestiti varovalke.

Preidimo na dober primer: stanovanjsko večstanovanjsko 4-nadstropno stavbo napaja transformatorska postaja (TS), ki se nahaja na dvorišču s kablom AVBbShv (4x70).


V tem primeru priključimo fazne vodnike (A, B, C) vhodnega kabla na stikalno napravo - tripolno nožno stikalo, kombinirani vodnik PEN vhodnega kabla - na vodilo PE (GZSH). Poglejmo si diagram:


In tukaj so fotografije tega pravega ASU:



Tukaj je še en ilustrativen primer - to je trifazno vhodno vezje z števcem, priključenim prek tokovnega transformatorja:


Uvodni kabel znamke AVBbShv 2 (3x70) je položen na ASU z dvema navojem.

Tri kabelska jedra so fazni vodniki (A, B, C), priključeni na uvodno tripolno stikalo. Kot vodnik PEN se uporablja kovinski ovoj vhodnega kabla, ki je priključen neposredno na PE vodilo (GZSH).


Po uvodnem nožnem stikalu so nameščene uvodne varovalke PPN-35 z nazivno vrednostjo 250 (A) in tokovni transformatorji s transformacijskim razmerjem 200/5. Za zaščito pred kratkimi stiki in preobremenitvami skupinskih obremenitev je v našem primeru to glavna električna napeljava (dvižni dvižni) vhodi, uporabljene so varovalke PPN-33 z nazivno vrednostjo 50 (A).


Tukaj je primer enofaznega vhodnega vezja za zasebno hišo ali kočo, ki ga napaja dvožični nadzemni vod SIP z nadaljnjo ločitvijo vodnika PEN v vhodnem ščitu:

Tukaj želim dodati, da mora biti uvodni stroj nameščen v plastično škatlo, da se lahko zatesni, sicer lahko pri zagonu električne inštalacije in merilne naprave nastanejo težave z napajalno organizacijo. Prav tako vas prosim, da upoštevate, da ničelna vodila N1 in N2 NISO povezana.

Vseeno se bolj nagibam k prav takšni enofazni shemi napajanja doma z ločitvijo vodnika PEN v vhodnem ščitu in jo vedno priporočam in svetujem.

Toda mnogi strokovnjaki, vključno z mojimi kolegi "v trgovini", se pogosto sklicujejo na trenutno obstoječi GOST R 51628-2000, ki je bil, mimogrede, nazadnje urejen marca 2004. In tam je priporočljivo uporabiti naslednjo shemo za enofazno napajanje enodružinskih in podeželskih stanovanjskih zgradb:

Moje mnenje o tej zadevi je naslednje: obe shemi sta pravilni, vendar se je vseeno bolje sklicevati na novejše izdaje NTD (mislim na PUE) in se držati njihovih norm in zahtev, o katerih sem govoril na začetku tega Članek.

Pozabil sem povedati: ne pozabite zaščititi svojega "doma" pred prenapetostmi, ki nastanejo zaradi izpustov strele ali preklopa različne električne opreme s pomočjo SPD ali prenapetostnega odvodnika. V prihodnjih člankih bom to podrobneje obravnaval.

Po obravnavanih možnostih za sheme bi se rad spomnil na odstavek 1.7.145 EIC:

Ko ste nadgradili svoj vhodni ščit, tam namestili vodila PE (GZSh) in N, dokončali namestitev Z.U. (ozemljitvene zanke), potem bodite pozorni na naslednji odstavek 7.1.87 in odstavek 7.1.88 7 1. izdaja PUE, ki navaja naslednje:

Kot je razvidno iz odstavka 7.1.87, je treba sistem izravnave potencialov izvesti na vhodu v stavbo, to je še en argument v prid delitvi PEN na nič delovnega N in nič zaščitnega PE na vhodu v stavbo, t.j. v ASU. Preberite o tem spodaj.

Upam, da sem v celoti razkril temo delitve dirigenta PEN, vendar sem se na koncu članka odločil odgovoriti na najpogostejša vprašanja, ki se lahko še porajajo med branjem.

Mesto ločitve vodnika PEN na PE in N

Najpogostejše (verjetno) vprašanje, zaradi katerega nenehno aktivno komunicirate na tematskih forumih, je kraj, kjer je dirigent PEN ločen. Možna sta dva odgovora - eden je pravilen, drugi pa ne povsem.

Začnimo s pravim:

1. Uvodna stikalna naprava (ASU)

Najbolj pravilno mesto za razdelitev vodnika PEN na PE in N je vhodna stikalna naprava VRU-0,4 (kV) ali VRU-0,23 (kV) ločene stavbe. Samostojna stavba v našem razumevanju je stanovanjska stanovanjska hiša, koča, vrtna ali podeželska lesena hiša itd.


Obstaja en pogoj, ki ga ne morem le omeniti: napajanje ločene stoječe stavbe mora biti izvedeno s kablom, katerega prerez ne sme biti manjši od 10 kvadratnih metrov. mm za baker ali 16 kvadratnih metrov. mm na aluminiju. To je jasno navedeno v PUE, klavzula 1.7.131:

Kako to razumeti: če vašo kočo, hišo ali drugo ločeno zgradbo napaja kabel, katerega prečni prerez je manjši od navedenega v oddelku 1.7.131, potem je treba njegovo napajanje že izvajati po sistemu TN-C-S, t.j. z ločenima PE in N. Obstajajo primeri, ko se ločena zgradba (na primer kopalnica) napaja skozi sistem TN-C s kablom z manjšim prečnim prerezom, kot dovoljuje klavzula 1.7.131 - v tem primeru PEN prevodnik je treba razdeliti na drugo mesto - bližje viru napajanja, na primer v stikalni plošči, od koder se napaja ta zgradba (kopal).

Tukaj je še en tehten argument v prid normam in zahtevam PUE za ločitev prevodnika PEN - to je GOST R 50571.1-2009. Razdelek 312.2.1 jasno navaja, kje in kako je treba razdeliti vodnik PEN. citiram:

Vhod električne napeljave za stanovanjsko stanovanjsko hišo ali zasebno hišo je uvodna stikalna naprava (ASU).

In zdaj - ne tako pravilna varianta.

2. Talni ščit

Zelo pogosto se obiskovalci mojega spletnega mesta, pa tudi različnih forumov, vztrajno zanimajo za vprašanje ločevanja vodnika PEN v talnem (dostopnem) ščitu.

Odgovorim: glej točko 1.

Če niste prepričani, potem vedite, da je ločitev vodnika PEN na talni plošči huda kršitev obstoječega projekta električne napeljave stanovanjske stavbe. Zato s svojo namestitvijo nimate pravice posegati v obstoječe vezje. Bog ne daj, če se po posegu kaj zgodi, potem boste najprej nosili polno odgovornost za to: globo, upravno ali kazensko odgovornost.

V redu, za to smo se odločili, ampak kaj storiti in kako preklopiti s sistema TN-C na sistem TN-C-S?

Poti rešitev za prehod s sistema TN-C na sistem TN-C-S

Kaj vam lahko svetujem tukaj?

1. Počakajte na priložnost, da svojo stanovanjsko hišo uvrstite na seznam za večja popravila v skladu z veljavnim zveznim programom. V tem primeru bo za vas vse brezplačno. Ostaja vprašanje, ali bo vaša hiša sploh vključena v ta program. To lahko izveste v pisarni vaše družbe za upravljanje.

2. Plačajte storitve strokovnjakov, ki bodo pripravili projekt, ga uskladili v vseh primerih in izvedli večji remont električne napeljave celotne stanovanjske stavbe ali v skrajnih primerih vašo hišo prenesli na sistem TN-C-S, namestite novo ASU, položite nove žice avtocest (dvižne cevi) in začnite, da imate v stanovanju polnopravni "tri-žični": faza, nič in "zemlja".

Ta finančna možnost se bo izkazala za precej drago, zato beremo tretjo možnost, ki ima tudi pravico do življenja.

3. Obrnite se na vse najemnike hiše (vsaj večino) na družbo za upravljanje (UK) s predlogom za plodno in tesno sodelovanje. Na primer, lahko namestite ozemljitveno napravo (ozemljitveno zanko), o tem sem podrobno govoril, ali pomagate pri polaganju električnega omrežja (dvižnih voda) na tla. Tako rekoč, da delujemo "skupaj" ... No, projekt za vse spremembe bo seveda padel na ramena kazenskega zakonika.

Morda je ta možnost bolj primerna za člane HOA, a kljub temu lahko poskusite. Posledično se bo vaša hiša s skupnimi močmi verjetno prenesla na sistem TN-C-S, vzdolž tal ali jaškov bo položen petžilni glavni (dvižni vod), prinesti pa boste morali le trižični vhod v svoje stanovanje, če je mogoče.

Kaj storiti, ko je ožičenje v stanovanju izdelano v skladu s sodobnimi zahtevami PUE, napajalni vod pa je še vedno dvožilni?

Odgovorim: v tem primeru je vse zelo preprosto. V stanovanjski plošči povežete vse zaščitne PE vodnike na vaše PE vodilo, vendar samega PE vodila ne povežete nikamor in ga pustite "v zraku", dokler vaša hiša ne preide na sistem TN-C-S.

V katerem je vodnik PEN razdeljen na dva ločena vodnika: zaščitni PE in nič N. Opravljata drugačno funkcijo, ki je potrebna za namene električne varnosti. V tem članku vam želimo povedati, kje je treba izvesti ločitev vodnika PEN na PE in N v skladu s PUE.

Zakaj morate razdeliti vodnik PEN

PEN vodnik je delovna in zaščitna nevtralna žica, združena v eno žico. Sistemi za napajanje, ki so bili prej uporabljeni in imenovani, vsebujejo ravno tak prevodnik, ki združuje ničlo in zemljo. Tak sistem je potencialno nevaren in ne zagotavlja pogojev za zaščito pred škodljivimi dejavniki električnega toka v primeru poškodbe PEN. Če se navedeni vodnik nekako izkaže za nedelujoč, bo električna napeljava brez delujočega nevtralnega vodnika in brez zaščitne ozemljitve.

Trenutno je sistem TN-C nadomestil naprednejši elektrovarnostni sistem TN-C-S oz. Njegova uporaba za električne sprejemnike, priključene iz omrežja 380/220 V, je vključena v klavzulo 7.1.13 (glej). V istem odstavku je priporočljivo, da se stanovanjske in javne stavbe med rekonstrukcijo preklopijo z nizke napetosti 220/127 V in TN-C ozemljitvenega sistema na napetost 380/220 V s TN-S ali TN-C-S ozemljitveni sistem.

Če živite v stari zasebni hiši ali "Hruščovu", je verjetno, da je vrsta ozemljitvenega sistema v vašem domu TN-C. V stanovanjski stavbi, če je vodnik PEN (glej sliko 1), je njegova povezava izvedena nadstropja v skupnih ščitih.

Če pride do prekinitve vodnika PEN ali stika v ščitu in se faza ne izklopi, električna napeljava stanovanja pa ostane pod napetostjo, medtem ko zaščitni vodnik ne bo deloval. Dejansko bo oseba ob dotiku delov opreme pod napetostjo izpostavljena električnemu toku in zaščita ne bo delovala.

V zasebni hiši je podoben pojav mogoče opaziti s kombiniranim prevodnikom PEN. Razlika je v tem, da zasebna hiša morda nima talnih ščitov, ima pa en uvodni ščit.

Za priključitev celotne opreme, vključno z zaščitnimi kontakti v vtičnicah, na ozemljitveni sistem, je potrebno ozemljitev TN-C prenesti na TN-C-S, to je razdeliti vodnik PEN na dve neodvisni žici PE in N.

Poleg PUE je zahteva po ločevanju kombiniranega vodnika PEN na vhodu v električne napeljave stanovanjskih in javnih zgradb, gospodarskih podjetij, zdravstvenih ustanov vključena v (člen 312.2.1).

Kako izvesti delitev

V stanovanjskih stavbah: zasebnih hišah, kočah in dachah je to treba storiti v uvodnih merilnih ploščah do števca, v večstanovanjskih in drugih stavbah pa v ASU.

Po razdelitvi vodnika na N in PE v vhodnem oklopu PEN ju je prepovedano nadalje kombinirati na drugem mestu električne instalacije vzdolž poteka distribucije energije. Ta zahteva je zapisana v klavzuli 1.7.131 PUE (glej).

Zahteve PUE tudi določajo, da je treba pri namestitvi na mestu, kjer je vodnik PEN razdeljen na ničelne zaščitne in nič delovne žice, zagotoviti ločene sponke ali zbiralke za vodnike, ki so povezani med seboj. Prevodnik PEN napajalnega voda mora biti priključen na sponko ali (odklopni vodnik, slika 2) ali na zbiralko nevtralnega zaščitnega vodnika.

Če ni stikalne naprave ali na vhodu, potem uporaba vodila za sprostitev izgubi svoj pomen, saj ustvarja nepotrebne vijačne povezave, kjer se kontakt lahko poslabša.

Tako je za ločitev prevodnika potrebno imeti dve zbiralki. Eno vodilo bo treba uporabiti za povezavo nič zaščitnih žic, drugo - za nič delavcev.

Med namestitvijo lahko obe zbiralki povežemo s kabelskim mostičkom. Vhodni kombinirani vodnik PEN se najprej priključi na vodilo PE, nato pa se s tega vodila odstrani mostiček na vodilo N.

V skladu z zahtevami PUE (oddelek 1.7.61) je pri uporabi sistema TN potrebno ponovno ozemljiti PE in PEN vodnike na vhodu v električne inštalacije stavb, pa tudi na drugih dostopnih mestih , z uporabo najprej. Upornost ozemljitvene elektrode ni standardizirana.

Če naravnih ozemljitvenih vodnikov ni, je umeten nameščen in priključen na PE vodilo, na katerega je že priključen vodnik PEN.

Pri enofaznem in trifaznem vhodu je načelo ločevanja dodeljenega prevodnika enako. Razlika je v tem, da je v enofaznem napajalnem sistemu ena vhodna fazna žica, v trifaznem pa eno- trifazne žice.

V novih stanovanjih z ozemljitvenim sistemom TN-C-S se ločitev kombiniranega vodnika na nič delovnega in nič zaščitnega izvede v glavni stikalni plošči. Dve žici že potekata od njega ločeno do talne plošče in do stanovanj, kot je prikazano na spodnjem diagramu: